Page    1623
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼工場の溶接機用冷却水配管について  masao 08/12/9(火) 21:09
   ┣Re:工場の溶接機用冷却水配管について  しろべ 08/12/10(水) 11:37
   ┃  ┗Re:工場の溶接機用冷却水配管について  masao 08/12/11(木) 0:55
   ┗Re:工場の溶接機用冷却水配管について  takumi 08/12/10(水) 14:33
      ┗Re:工場の溶接機用冷却水配管について  masao 08/12/11(木) 0:57

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 工場の溶接機用冷却水配管について
 ■名前 : masao
 ■日付 : 08/12/9(火) 21:09
 -------------------------------------------------------------------------
   工場に冷却水配管したのですが、クーリングタワーが床置きで工場内配管がFL+7000でしか施工できず、往管は逆流防止できましたが還管がポンプ停止するとエアーを吸って落ちてしまいます。上下で冷却水を配管する際に還管の水を配管内に保持できるような部材とか知恵をお貸し下さい。お願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:工場の溶接機用冷却水配管について  ■名前 : しろべ  ■日付 : 08/12/10(水) 11:37  -------------------------------------------------------------------------
   落水防止弁、一次圧力調整弁とかいうものですね。

最近の設計のはなしの差圧調整弁のところにmasaさんが
書いてらっしゃいます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:工場の溶接機用冷却水配管について  ■名前 : masao  ■日付 : 08/12/11(木) 0:55  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます。早速調べさせていただきます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:工場の溶接機用冷却水配管について  ■名前 : takumi  ■日付 : 08/12/10(水) 14:33  -------------------------------------------------------------------------
   某工場の現場で、逆鳥居配管を組んで対応したことがありました。
(インチキかもしれませんが)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:工場の溶接機用冷却水配管について  ■名前 : masao  ■日付 : 08/12/11(木) 0:57  -------------------------------------------------------------------------
   鳥居を組むのも手ですね・・・コストとの関係もありますし・・・
ありがとうございます。検討してみます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1623





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━