Page    1624
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼電気温水器安全弁からの漏水  G.top 08/10/25(土) 18:48
   ┣Re:電気温水器安全弁からの漏水  デンスイ 08/10/25(土) 19:24
   ┃  ┗Re:電気温水器安全弁からの漏水  G.top 08/10/25(土) 22:24
   ┃     ┗Re:電気温水器安全弁からの漏水  デンスイ 08/10/26(日) 7:30
   ┃        ┗Re:電気温水器安全弁からの漏水  G.top 08/10/27(月) 9:20
   ┃           ┗Re:電気温水器安全弁からの漏水  デンスイ 08/10/27(月) 18:47
   ┃              ┗Re:電気温水器安全弁からの漏水  G.top 08/10/28(火) 11:09
   ┃                 ┗Re:電気温水器安全弁からの漏水  デンスイ 08/10/28(火) 18:54
   ┗Re:電気温水器安全弁からの漏水  masa 08/10/25(土) 19:31
      ┗Re:電気温水器安全弁からの漏水  G.top 08/10/25(土) 22:41
         ┣Re:電気温水器安全弁からの漏水  masa 08/10/25(土) 23:02
         ┗Re:電気温水器安全弁からの漏水  つなぎの水道屋 08/10/27(月) 18:20
            ┗Re:電気温水器安全弁からの漏水  G.top 08/10/28(火) 8:37
               ┣Re:電気温水器安全弁からの漏水  つなぎの水道屋 08/10/28(火) 18:10
               ┗Re:電気温水器安全弁からの漏水  つなぎの水道屋 08/11/5(水) 0:17
                  ┗Re:電気温水器安全弁からの漏水  G.top 08/11/15(土) 17:41
                     ┗Re:電気温水器安全弁からの漏水  つなぎの水道屋 08/11/15(土) 19:02
                        ┗Re:電気温水器安全弁からの漏水  G.top 08/12/11(木) 18:50

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 電気温水器安全弁からの漏水
 ■名前 : G.top
 ■日付 : 08/10/25(土) 18:48
 -------------------------------------------------------------------------
    原因がわからなく皆様の英知をお借りしたいのですが宜しく御願いします。

設置して1年未満の420L容量の電気温水器の安全弁が作動するとのことで安全弁(作動圧190kpa)、及減圧弁(170kpa)を交換しましたが症状は変わらりません(止まったり、出たりする)。混合栓からの逆流は確認してOKです。
 
 どなたアドバイス御願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:電気温水器安全弁からの漏水  ■名前 : デンスイ  ■日付 : 08/10/25(土) 19:24  -------------------------------------------------------------------------
   念のため確認させてもらいますが、温水器が沸かし上げしてない時に
溢れ水があるのですね?

湯を混合して使っている箇所はもれなくチェックしたのでしょうか?
また、そのチェック方法はどの様な方法で実施されたのでしょうか?

逆止弁がついている混合栓でも、ゴミや緑青などで作動不良になることが
時々ありますので、念のための確認です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:電気温水器安全弁からの漏水  ■名前 : G.top  ■日付 : 08/10/25(土) 22:24  -------------------------------------------------------------------------
   デンスイさんレスありがとうございます。

>念のため確認させてもらいますが、温水器が沸かし上げしてない時に
>溢れ水があるのですね?

そうです。

>湯を混合して使っている箇所はもれなくチェックしたのでしょうか?
>また、そのチェック方法はどの様な方法で実施されたのでしょうか?

台所、洗面台、風呂の各混合栓の止水栓を閉め各混合栓を開にし止っていることを確認しました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:電気温水器安全弁からの漏水  ■名前 : デンスイ  ■日付 : 08/10/26(日) 7:30  -------------------------------------------------------------------------
   >台所、洗面台、風呂の各混合栓の止水栓を閉め各混合栓を開にし止っていることを確認しました。

済みませんがよく意味がつかめません。
給水の逆流チェックは、症状が出ている時に
1カ所ずつ湯または水の止水栓を閉止して、その時に溢れ水が出なくなるか
どうかをチェックします。
もっともその前に、温水器の給水バルブを閉止しても症状が出るようなら
ほぼ逆流が原因だと思います。

以前よくあったのが、逆止弁のついていない2バルブ混合栓(特に洗濯機用)
を洗濯が終わっても開き放しにしていたことがありました。

以上、ご参考になれば幸いです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:電気温水器安全弁からの漏水  ■名前 : G.top  ■日付 : 08/10/27(月) 9:20  -------------------------------------------------------------------------
    文言の表現が適当でなくすみません。
デンスイさんがいわれるように混合水栓を一箇所ずつ止水してみたのですが安全弁からの溢れ水は止まりませんでした。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:電気温水器安全弁からの漏水  ■名前 : デンスイ  ■日付 : 08/10/27(月) 18:47  -------------------------------------------------------------------------
   では、温水器の給水バルブを閉止したらどうでしたか?

また、湯を使用している箇所のチェック漏れ無いですか?

勝手に住宅だと判断して書いてます。が、そうですね?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:電気温水器安全弁からの漏水  ■名前 : G.top  ■日付 : 08/10/28(火) 11:09  -------------------------------------------------------------------------
   >では、温水器の給水バルブを閉止したらどうでしたか?

閉止すると止まります。ただ10分ぐらいしてバルブを開くと安全弁の溢れ水は止まってしまいます。また宅内の給湯を使用すると溢れ水の症状が出てきます。

>また、湯を使用している箇所のチェック漏れ無いですか?

すべてチェックしました。

>勝手に住宅だと判断して書いてます。が、そうですね?
 
築35年の戸建住宅です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:電気温水器安全弁からの漏水  ■名前 : デンスイ  ■日付 : 08/10/28(火) 18:54  -------------------------------------------------------------------------
   >>では、温水器の給水バルブを閉止したらどうでしたか?
>
>閉止すると止まります。

逆流ではないようですね。

>ただ10分ぐらいしてバルブを開くと安全弁の溢れ水は止まってしまいます。また宅内の給湯を使用すると溢れ水の症状が出てきます。

逆流のような症状ですね。?
話が矛盾してしまいました。・・・
ところで、溢れ水は確かに逃し弁からの水ですか?
排水弁、湯張り弁等の排水ではないですか?

それらでないとなると、私にはこれ以上お役には立てませんです。
他の方のヘルプに期待しましょう!

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:電気温水器安全弁からの漏水  ■名前 : masa  ■日付 : 08/10/25(土) 19:31  -------------------------------------------------------------------------
   減圧弁が170KPaで、安全弁の作動圧が190kPaだと、加熱動作により、容易に安全弁が動作しそうな感じがします。
沸き上げ動作時以外も漏れているとすると、減圧弁の性能が悪くて、減圧しきれていないのではないでしょうか?(水圧に問題が無いのなら、100〜120kPaの減圧弁に変えてみたらどうでしょうか?)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:電気温水器安全弁からの漏水  ■名前 : G.top  ■日付 : 08/10/25(土) 22:41  -------------------------------------------------------------------------
   masaさんレスありがとうござます。

当電気温水器の減圧弁は本体内蔵型(ファスナー式)で交換したばかりですが減圧弁の入り口圧は500kpaあります。この入り口圧が高すぎると(たとえば700kpa)やはり問題があるのでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:電気温水器安全弁からの漏水  ■名前 : masa  ■日付 : 08/10/25(土) 23:02  -------------------------------------------------------------------------
   通常の減圧弁なら、一時側圧力は1.0MPa以下であれば、使用可能なはずです。
減圧弁・安全弁共メーカーの部品であるなら、メーカーに問い合わせてみてはいかがでしょうか?
必要なら、減圧弁の手前にもう一段減圧弁をつける必要があるかもしれません。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:電気温水器安全弁からの漏水  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 08/10/27(月) 18:20  -------------------------------------------------------------------------
   >減圧弁の入り口圧は500kpaあります。

憶測ですが、シングルレバ―などのワンアクションタイプの水栓が設置されていると思いますので、止水時のウォーターハンマー等の衝撃が電気温水器に逃げていっているのでは、ないでしょうか。
メーター直近のバルブを絞り症状が緩和されるようであれば、メータ―直後の減圧弁など検討してみてはどうでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:電気温水器安全弁からの漏水  ■名前 : G.top  ■日付 : 08/10/28(火) 8:37  -------------------------------------------------------------------------
    つなぎの水道屋 さんレスありがとうございます。

シングルレバーのウォーターハンマーの場合一時的に安全弁から溢れることも考えたのですが継続的に出てしまうのですが!

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:電気温水器安全弁からの漏水  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 08/10/28(火) 18:10  -------------------------------------------------------------------------
   >継続的に出てしまうのですが!

逆流もなく、沸き上げもないのであれば、(止まったり、出たりする)の投稿から単発で安全弁が作動する事ではないかと解釈し書かせていただいたのですが、違うようですね。

断続的にでていて、あと私の中で浮かぶのは、

1、リモコンのAMとPMが逆
2、ソーラー等の給湯他設備の関与
3、憶測ですが1年未満なので以前のものは標準型だったと思うので、水は2次側配 管にされていて問題が発生していないのであれば、更新時の配管接合による不具合

参考程度に読んでいただけたら、助かります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:電気温水器安全弁からの漏水  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 08/11/5(水) 0:17  -------------------------------------------------------------------------
   逆流なし、沸き上げなしでの安全弁からの水の溢れ、私の中で非常に興味のある話だったのですが、後日談や解決等の話がありましたら、支障のない程度で教えていただけないでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:電気温水器安全弁からの漏水  ■名前 : G.top  ■日付 : 08/11/15(土) 17:41  -------------------------------------------------------------------------
    つなぎの水道屋さんレス遅くなりましてすみません。

 事後報告させていただきます。まず訂正させていただきますが、減圧弁の1次圧は0.5mpaではなく0.7mpaありました。そこで減圧弁を新たに設置する前にシングルレバーの入り口流量をしぼってウォーターハンマーの状況を改善したところ安全弁からの溢れ水は今の所止まっています。

 恒久対策として4k減圧の検討をしたいと思います。ご教示ありがとうございました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:電気温水器安全弁からの漏水  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 08/11/15(土) 19:02  -------------------------------------------------------------------------
   G.topさん返信ありがとうございます。
ウォーターハンマーで、電気温水器の溢れ水が断続的に発生する事もあるものなのですね。
勉強になりました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:電気温水器安全弁からの漏水  ■名前 : G.top  ■日付 : 08/12/11(木) 18:50  -------------------------------------------------------------------------
    その後の報告です。

 温水器の減圧弁の1次許容水圧は0.7mpaらしくぎりぎりのラインで1次的に安全弁から溢れていたんだと思います。
 結局メーター出口に0.4mpa減圧弁を設け宅内全体の水圧を下げました。

皆さんありがとうございました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1624





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━