Page    1637
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼臭気調査って・・・  masao 09/1/12(月) 2:08
   ┣Re:臭気調査って・・・  デンスイ 09/1/12(月) 9:10
   ┃  ┗Re:臭気調査って・・・  masao 09/1/15(木) 0:05
   ┣Re:臭気調査って・・・  つなぎの水道屋 09/1/12(月) 22:09
   ┃  ┗Re:臭気調査って・・・  masao 09/1/15(木) 0:09
   ┣Re:臭気調査って・・・  けろ 09/1/13(火) 12:21
   ┃  ┗Re:臭気調査って・・・  masao 09/1/15(木) 0:19
   ┣Re:臭気調査って・・・  kaito 09/1/13(火) 14:49
   ┃  ┗Re:臭気調査って・・・  masao 09/1/15(木) 0:22
   ┣Re:臭気調査って・・・  外注社員4年目 09/1/13(火) 17:55
   ┃  ┗Re:臭気調査って・・・  masao 09/1/15(木) 0:27
   ┗Re:臭気調査って・・・  Yoh(管理人) 09/1/15(木) 5:47
      ┗Re:臭気調査って・・・  masao 09/1/16(金) 7:13

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 臭気調査って・・・
 ■名前 : masao
 ■日付 : 09/1/12(月) 2:08
 -------------------------------------------------------------------------
   臭気について教えてください
とある5階建て雑居ビルの4階の店舗さん。6年前入居時から臭気がするとのこと
改装工事を繰り返し図面は当てにならない、しまいにはPSさえもふさいでしまっている様子で見つかりません(給水とガス、電気のPSはあるのに)

3店舗分の店舗を1店舗にしたらしく床下に中には以前の不要配管が切って置きっ放しでした、床下からは臭気は感じられなく厨房付近でにおいます。
排気設備のみ存在していて吸気は入り口のドアの2cm程の隙間のみ。
空調機からも臭気はない状況。負圧で床下の既設配管の目クラのし忘れの臭気を引っ張っているのでしょうか・・・??

唯一原因だろう所は流しの配管がホースでやってあり、弛んで2重トラップになってました。そこでサイフォンを起こしていて封水を破っていました。
お店の方に「使い終わったらすぐ蓋をしてください、そして様子見てください」
と告げ帰社。変化無かったと最近報告を受けました。

臭いの種類を確認取ると十中八九、雑排水だと思います。
どうしたらいいんでしょう。。。お手上げです。
臭気測定器みたいなものってあるんでしょうか?
お願いします!!

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:臭気調査って・・・  ■名前 : デンスイ  ■日付 : 09/1/12(月) 9:10  -------------------------------------------------------------------------
   >床下の既設配管の目クラのし忘れの臭気を引っ張っているのでしょうか・・・??

これと特にトイレ等の土間(床)排水椀トラの封水切れ・・・・
もしかすると、床上げして隠れてしまっているかも?

当たり前に考えたら、この程度かな?
ご参考になれば幸いです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:臭気調査って・・・  ■名前 : masao  ■日付 : 09/1/15(木) 0:05  -------------------------------------------------------------------------
   返信が遅れてしまいも申し訳ありませんでした。

床下の封水ぎれ。ありえますね!!
有難うございます。探してみます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:臭気調査って・・・  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 09/1/12(月) 22:09  -------------------------------------------------------------------------
   私、臭気計測器のようなものは知らない者です。なので、参考程度に読んでいただけたら助かります。

3店舗をつぶしての内装工事であれば、内装下地がすんだ時点で臭いがあれば現場の管理者が指摘すると思うので、下地をした時点では臭いはなかったと思います。

であれば、厨房という事で例えば、
流しのワンコの有無
製氷機のドレン部
食洗器の排水部
グリストラップの下流側の確認
このあたりを再度確認してみてはどうでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:臭気調査って・・・  ■名前 : masao  ■日付 : 09/1/15(木) 0:09  -------------------------------------------------------------------------
   返信が遅れてしまいも申し訳ありませんです。

現状の店舗での使用機器は問題なかった(流しのワンコ以外は)んです。
とするとやはり・・以前あった店舗のものと考えるのがセオリーですか・・・
有難うございました、参考にさせていただきます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:臭気調査って・・・  ■名前 : けろ  ■日付 : 09/1/13(火) 12:21  -------------------------------------------------------------------------
   【1】給気不良

>排気設備のみ存在していて吸気は入り口のドアの2cm程の隙間のみ。

強力な排気であれば、
「給気不足のため排水管から吸引してしまう」
という経緯で封水切れを生じ、臭気が出ることも
十分あり得ると思います。

3店舗を1店舗にしたならば、だいぶ大きな店舗。
その厨房排気量もそれなりになるでしょうから。

営業が終わって、排気を停止して、各流しのトラップに
水を補給して、それで解消すればこの原因かと。

排気効果の点からも給気確保は必須と思います。

【2】管内汚れ(グリースなど)の腐敗

【3】グリーストラップ清掃不良による腐敗

【その他】
勾配不良やたわみ、配管径の不適、記載された二重トラップ、
残置配管付着物の腐敗、通気不良(または非設置)、
それらの複合

……いろいろ原因はありそうで、大変だとは思います。

「臭気測定器」はモノとしてはあるでしょう。
ガスクロマトグラフィなどで臭気原因物質を特定することも
可能だとは思います。
でも使用者が臭気を感じる以上、測定する意味がないのでは。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:臭気調査って・・・  ■名前 : masao  ■日付 : 09/1/15(木) 0:19  -------------------------------------------------------------------------
   返信が遅れてしまいも申し訳ありませんでした。

厨房の排気は大したことないのです。家庭用のフードファンがひとつに
小さな換気扇が二つのみ・・ショーパブなんでステージと控え室が大半
をしめておりまして飲食店の厨房みたいな排気はないので
吸気で床下から吸い上げてしまうか不思議でした・・・

測定濃度が簡易的にわかるものってのは無いようですね・・・
有難うございました。もう一度細かくあたって見ます。
ガスクロマトグラフィ。勉強になりました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:臭気調査って・・・  ■名前 : kaito  ■日付 : 09/1/13(火) 14:49  -------------------------------------------------------------------------
   図面があてにならないくらいに改装されてると書いてあったので
直感的に思ったので根拠もなにもないのですが

これって5Fは改装とかされてませんか?
改修を重ねて5F分の雑排水が不要になり
4Fでドルゴにしてるけど破損して臭気が漏れてるとか
4F天井内で開放されてたりしていないでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:臭気調査って・・・  ■名前 : masao  ■日付 : 09/1/15(木) 0:22  -------------------------------------------------------------------------
   有難うございます。
残念ながら天井は露出の店舗なのです。
そういった配管は見当たりませんでした・・・
可能性はゼロじゃないですからもう一度あたってみます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:臭気調査って・・・  ■名前 : 外注社員4年目  ■日付 : 09/1/13(火) 17:55  -------------------------------------------------------------------------
   あくまで参考程度に。

雑排水だと断定していらっしゃるようですが、

グラスウールを濡らして生渇きの状態にすると、

排水の臭いがしてきます。
(どちらかというと汚水系ですが)

配管の保温が濡れていたり、

建築資材の断熱として使われている部分に

漏水はありませんか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:臭気調査って・・・  ■名前 : masao  ■日付 : 09/1/15(木) 0:27  -------------------------------------------------------------------------
   有難うございます。
ん〜・・・時期的に乾季なので床下はカビ臭いです。
コレって耐火パイプにも同じコトいえますかね?
不燃材の部分に給水が漏水で湿っていて臭う。とか?

参考にさせていただきます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:臭気調査って・・・  ■名前 : Yoh(管理人)  ■日付 : 09/1/15(木) 5:47  -------------------------------------------------------------------------
   「当会議室 利用時のルール」をよく読んでから投稿してください。

(レスの際、元発言は全て削除する必要があります)

済みませんが、レスを一旦削除の上、再投稿してください。

                            管理人(Yoh)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:臭気調査って・・・  ■名前 : masao  ■日付 : 09/1/16(金) 7:13  -------------------------------------------------------------------------
   申し訳ありませんでした。
以後気をつけます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1637





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━