Page 1638 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼VDパイプは保温不用? 甘栗 09/1/20(火) 15:41 ┣Re:VDパイプは保温不用? なんとなく設備屋 09/1/20(火) 17:55 ┗Re:VDパイプは保温不用? つなぎの水道屋 09/1/20(火) 18:46 ┗Re:VDパイプは保温不用? 甘栗 09/1/20(火) 20:57 ─────────────────────────────────────── ■題名 : VDパイプは保温不用? ■名前 : 甘栗 ■日付 : 09/1/20(火) 15:41 -------------------------------------------------------------------------
給水管のVD管は保温は不用なのでしょうか。見積りを作成しているのですが、VB+保温よりVDの方が安いですよね。みなさんはどのようになさっているのでしょうか。 |
保温が不用か、必要か?といえば、必要です!! ピットなどでは必ず配管で結露を起こしています。結露防止で必要です ただ、VD管であれば表面が結露しても配管はサビ無いので、良いのでは ピット内では、了承済みで施工していますが・・・・・設備担当者、施主確認してはどうですか |
私の施工地域も外部露出でVDのみでしています。 ただ、例えば川や水路などに隣接する温度低下があるようなところでは、VDのみではまずいと思っています。 |
都内の現場です。ピット内は保温というよりは結露の心配をした方が良いのですね。参考になりました。ありがとうございます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━