Page 164 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼混合水栓の取付 素人 03/8/10(日) 8:17 ┗Re:混合水栓の取付 takeru 03/8/13(水) 8:36 ┗Re:混合水栓の取付 かけ出し設備屋 03/8/18(月) 23:47 ┗Re:混合水栓の取付 素人 03/8/20(水) 21:17 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 混合水栓の取付 ■名前 : 素人 ■日付 : 03/8/10(日) 8:17 -------------------------------------------------------------------------
シャワー水栓やワンレバー混合水栓の取付ですが 器具側のネジは平行ネジで、配管側にザルボ(継足し)を入れますと 配管側も平行ネジになります。 両方平行ネジの場合、シールテープを巻いて締めても漏れる場合が多いのですが 何か良い方法がありましたら教えてください。 |
>シャワー水栓やワンレバー混合水栓の取付ですが >器具側のネジは平行ネジで、配管側にザルボ(継足し)を入れますと >配管側も平行ネジになります。 ザルボって持ち出しのことですか?持ち出しだと テーパーネジなのですが・・・ >両方平行ネジの場合、シールテープを巻いて締めても漏れる場合が多いのですが >何か良い方法がありましたら教えてください。 両方平行ネジの場合、シールテープはきかないですよ。 もし漏水がなかったとしても後々問題の出る可能性があります。 平行ネジの場合はネジ先端の面でパッキンを使うべきだと思います。 余談ですが、器具と配管の接続で関東だとテーパー同士 関西だとテーパーと平行ネジが多用されているそうです。 (どこかの継手メーカー曰く) |
こんにちは。 某水栓メーカーのカタログで調べてみたところ、ザルボのメスネジ部分は、PJ1/2(給水栓取付ネジ)のものと、G1/2(管用平行ネジ)のものと両方あるみたいですね。混合栓の水栓取付脚のオスネジは、恐らく前者だと思うのですが。。間違っていたらごめんなさい。 今までうちで使っているのは、たまたま前者のザルボだったので、次のような方法で施工してほとんど水漏れはありませんでした。 まず、取付脚オスネジのシールテープを巻く部分を、プライヤーでわざと(ほんの少し)傷めます(そうするとシールテープが逃げなくなります)。 次にザルボのメスネジはゆるいので、水栓取付脚にシールテープを6-7周巻きます。今までの経験上、これより少なくても多くてもだめでした。 あとは水栓取付脚を閉めこむ時に、シールテープが密着して逃げないように注意してあげれば大丈夫です。 参考にしていただければ幸いです。 |
>>まず、取付脚オスネジのシールテープを巻く部分を、プライヤーでわざと(ほんの少し)傷めます(そうするとシールテープが逃げなくなります)。 ありがとうございます。 傷をいれるとは考えもしませんでした。 シールテープが逃げるのが原因で漏水し困ってました。 確かに、ザルボのネジが最初から1,2山、ギザギザになっているのを見かけます。 大変参考になりました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━