Page 1657 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ケーブルラックの支持材の選定方法 大腸 09/2/8(日) 0:40 ┗Re:ケーブルラックの支持材の選定方法 裕次カ 09/2/8(日) 9:37 ┗Re:ケーブルラックの支持材の選定方法 大腸 09/2/9(月) 22:53 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ケーブルラックの支持材の選定方法 ■名前 : 大腸 ■日付 : 09/2/8(日) 0:40 -------------------------------------------------------------------------
ある現場でケーブルラックW:1000を3本を横一列に敷設しようと思うのですが アングルにて支持がいるようなきがしますが、重量の計算方式がわかりません。 どれだけの鋼材にて支持が必要なのか計算方法を教えてください。 |
「カズ・エンジニアリング」のサイトに、計算ソフトがあります。 電線のメーター当たりの重量は便覧などで確認するか、「犬にも出来る電気屋さん!」というソフトで出ます。 後は、荷重に耐えるアンカーをアンカーメーカーなどで調べて決めると宜しいかと思います。 |
ありがとうございます。 確認してみます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━