 ■題名 : スーパーヒートって・・・?
 ■名前 : メンチカツ
 ■日付 : 03/8/21(木) 20:03
 -------------------------------------------------------------------------
   冷専のパッケージエアコンつけました。試運転のデータを取り、まとめる用紙に「スーパーヒートが何度か」を記入する欄があったのですが どのようにして求めるのか分からず
空調設備に関する本をいくつか開いてみたのですが難しくよく分かりませんでした。
どなたか分かりやすく教えて頂けないでしょうか。また、分かりやすく解説してあるHPがあれば教えて下さい。宜しくお願い致します。
ちなみに通常は何度くらいなんでしょうか。
あと冷媒は、「407C」です。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:スーパーヒートって・・・?  ■名前 : morikura  ■日付 : 03/8/24(日) 8:31  -------------------------------------------------------------------------
   >冷専のパッケージエアコンつけました。試運転のデータを取り、まとめる用紙に「スーパーヒートが何度か」を記入する欄があったのですが どのようにして求めるのか分からず
>空調設備に関する本をいくつか開いてみたのですが難しくよく分かりませんでした。
>どなたか分かりやすく教えて頂けないでしょうか。また、分かりやすく解説してあるHPがあれば教えて下さい。宜しくお願い致します。
>ちなみに通常は何度くらいなんでしょうか。
>あと冷媒は、「407C」です。

スーパーヒートって、
エバポレーターが終わったところの温度とコンプレッサー手前の温度差じゃなかったかなぁ~(たぶん)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:スーパーヒートって・・・?  ■名前 : ぷんぷん  ■日付 : 03/8/24(日) 11:45  -------------------------------------------------------------------------
   スーパーヒート(過熱度) 対して過冷却度っていうのがあります
スーパーヒートは蒸発器出口管で測定します
ただ、膨張弁式でない(キャピラリーチューブ)ものでは
測定の意味合いが無いと思えます
SH(スーパーヒート)は蒸発温度よりも高い事とありますが
どの程度なのかは扱う冷媒ガスにより違いがあると思います(たしか)
通常PACなどでは大体6~10℃くらいかな
この温度差がないと液バック状態で非常に危険な状態です

407Cは共沸冷媒でない為SHは一定ではありません