Page 168 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼R502の空調機移設の注意事項は? 空調や 03/8/26(火) 17:13 ┗Re:R502の空調機移設の注意事項は? ぷんぷん 03/8/26(火) 19:14 ─────────────────────────────────────── ■題名 : R502の空調機移設の注意事項は? ■名前 : 空調や ■日付 : 03/8/26(火) 17:13 -------------------------------------------------------------------------
サンヨーの旧型の空調機でR502仕様の機器が有り 移設するとのことで困っています 何か注意事項有りましたら 教えてください |
>サンヨーの旧型の空調機でR502仕様の機器が有り >移設するとのことで困っています >何か注意事項有りましたら >教えてください 当たり前の事だけど 冷媒ガスを漏らさない事に尽きます 移設する前にきちんと運転確認(データを取る)をする事を お勧めします 元々問題があったのに 移設後の責任を負う羽目になりかねません 問題があった場合は 運転可能な状態にて依頼主へ 報告し 確認してもらう事です 次に 移設によりガスの補充が必要になった時の事を想定して チャージガスの確保につき確認します これに関して ガスの確保が困難な場合 これについても 規制ガスであると言う事を添え 依頼主としっかりとはなしをしておく事です 新規入れ替えの事も視野に入れた具体的な話を 依頼主としてみたらどうでしょうか? せっかく移設にお金をかけても 規制ガスであるがゆえに 今後の維持に問題が出てくると・・・ |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━