 ■題名 : ヘッダーの温度計、圧力計
 ■名前 : オリオン
 ■日付 : 09/2/28(土) 1:17
 -------------------------------------------------------------------------
   積算をするときは、冷温水ヘッダー(往、還)等の各配管には温度計、圧力計を全て拾っていますが、実際現場ではどうしているのでしょうか?教えてください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ヘッダーの温度計、圧力計  ■名前 : masa  ■日付 : 09/2/28(土) 21:59  -------------------------------------------------------------------------
   仕様書によると思いますが、公共建築工事標準仕様書の場合の冷温水ヘッダー廻りは、以下の場所に設置する事になります。
冷温水ヘッダー(往)→温度計・圧力計
冷温水ヘッダー(還)→圧力計
各返り配管→温度計
通常は、上記が無いと保守管理がむずかしいでしょう。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ヘッダーの温度計、圧力計  ■名前 : オリオン  ■日付 : 09/2/28(土) 23:33  -------------------------------------------------------------------------
   masaさんありがとうございます。
標準仕様書ではそのとおりだと思います。
お聞きしたかったのは、現場では各配管すべてに取り付けることはあまりしないのかということでした。すいません。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ヘッダーの温度計、圧力計  ■名前 : masa  ■日付 : 09/3/1(日) 1:20  -------------------------------------------------------------------------
   特に必要の有る場合を除き、標準仕様書以上に取り付ける事は現場サイドでは行わないでしょう。(設計図書・特記仕様書で記載されている場合に限られると思います)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ヘッダーの温度計、圧力計  ■名前 : 酔人  ■日付 : 09/3/1(日) 12:18  -------------------------------------------------------------------------
   >標準仕様書ではそのとおりだと思います。
標準仕様をご存知のようですが
なぜ全部拾うのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ヘッダーの温度計、圧力計  ■名前 : オリオン  ■日付 : 09/3/2(月) 0:54  -------------------------------------------------------------------------
   現場の経験がない上に積算の拾いだけをしていると、全て取り付けている図面をみたり、たまたま見た現場の写真に全て付いていたので確認もありまして伺いました。