 ▼排水ポンプ  悲しき半人前 09/3/6(金) 14:13
   ┗Re:排水ポンプ  masa 09/3/7(土) 0:59

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 排水ポンプ
 ■名前 : 悲しき半人前
 ■日付 : 09/3/6(金) 14:13
 -------------------------------------------------------------------------
   教えてください。

排水ポンプについての質問ですが。

釜場に設置するポンプ同士の離隔に決まりってあるんでしょうか。

上司に尋ねたところ、ケーシングの3倍以上離しなさい。との事でした。

どなたか詳しい方ご教示願います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水ポンプ  ■名前 : masa  ■日付 : 09/3/7(土) 0:59  -------------------------------------------------------------------------
   吸込管の場合は、吸込管の心々寸法で配管径の3倍以上が推奨寸法です。
水中ポンプの場合は、メーカー推奨寸法は、最小で吸込部のケーシング寸法の2.8倍程度です。(自動脱着装置の場合)
吸込部の直径は、吸込部ケーシングより小さいので、脱着に支障がなければ、吸込部の直径の3倍以上を確保できる範囲で心々寸法を縮小する事は可能でしょう。