Page 1681 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ダクトのノビナシとは? DUCT屋さん 09/3/10(火) 8:00 ┣Re:ダクトのノビナシとは? クロちゃん 09/3/10(火) 13:53 ┗Re:ダクトのノビナシとは? ミロス 09/3/10(火) 16:27 ┗Re:ダクトのノビナシとは? DUCT屋さん 09/3/10(火) 17:33 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ダクトのノビナシとは? ■名前 : DUCT屋さん ■日付 : 09/3/10(火) 8:00 -------------------------------------------------------------------------
ダクトを発注する時、たまにノビナシと書いてあるのをみますが、たとえば405×405ノビナシと書けば外径寸法がそのままでくるのですか? あとダクトのWとSingleとはどういう意味ですか? 初心者なのでこういった質問すいません。 |
先輩方のレスガつかないみたので 解る範囲で書き込みます。 ダクト寸法表記についてはアングルFG工法では フランジアングルを発注するにあたってノビアリ、ノビナシを 伝えますが、ダクトサイズで発注した場合は 一般的には ダクトサイズ+5mm内寸法にて加工されてきます。 理由は、 製品加工サイズ(ダクトサイズ)を厳守する為に ダクト加工するにあたって板厚分(ハゼによるのび)を見込む為 5mmのばにしています。 シングル、ダブルの意味はハゼの折り方です。 もっと知りたいのでしたら下記にURLを書き込みますので 併せて確認してみては、ダクト製作風景もありますよ。 http://www.eonet.ne.jp/~da910/ductya.html |
ここのリンク集にある「ダクト屋稼業」の掲示板に書けば、 社長さんが、回答してくれるとおもいます。 http://8013.teacup.com/aska27/bbs http://www.eonet.ne.jp/%7eda910/ductya.html |
皆さん、ご丁寧にありがとうございました! |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━