Page 1684 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼土間配管の沈下によるVP管破断 エルボくん 09/3/2(月) 10:52 ┗Re:土間配管の沈下によるVP管破断 つなぎの水道屋 09/3/3(火) 20:28 ┗Re:土間配管の沈下によるVP管破断 エルボくん 09/3/9(月) 16:30 ┗Re:土間配管の沈下によるVP管破断 bee 09/3/10(火) 16:58 ┗Re:土間配管の沈下によるVP管破断 エルボくん 09/3/16(月) 9:47 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 土間配管の沈下によるVP管破断 ■名前 : エルボくん ■日付 : 09/3/2(月) 10:52 -------------------------------------------------------------------------
大型ショッピングセンターのフロアー内土間配管の破断があり築8年〜10年くらいの物件で排水管の破断が各所見られます。 ほとんどVP管とDV継手の差込部分で、継手部分が破断してます。 施工は配管自身には吊りバンド(SUS)で施工されていますが、破断個所がDS・TY・DTの継手本体です。また沈下した部分は破断した排水の流失のため空洞になっております。ひとつの防止策として、継手部の両サイドのVP管の支持をおこなえば継手が割れないのかなーと思いますが、何かいい案があれば教えてください。 |
どのような形であれ、土間配管の修復であれば継手の上流側にヤリトリ等の伸縮継手を使用すると思いますのでそれで対処できてると思いますがそれではダメなのでしょうか。 |
>ありがとうございます。 現地ではそのように修理しましたが、予防処置として 一例をあげました。これから地盤の悪い場所での土間配管が恐ろしいです。 何か予防策がないですかねー。 |
管下を土木工事ばりにCR基礎や砂基礎で置換するしかないでしょうね・・。 吊に期待して、泥沼のような状態で埋めれば破断は防げないと思います。 とはいえ、その費用を建主や建築請負者が負担してはくれないのですが。 |
貴重な御意見ありがとうございました 当社(ゼネコン)で負担しています。またこのような物件があった施工の際土木と協議してみます。ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━