Page 1710 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼冷媒配管の単価算定工事費について 孫悟空 09/4/23(木) 21:36 ┣Re:冷媒配管の単価算定工事費について masa 09/4/23(木) 21:44 ┃ ┗Re:冷媒配管の単価算定工事費について 孫悟空 09/4/23(木) 21:54 ┃ ┗Re:冷媒配管の単価算定工事費について masa 09/4/23(木) 23:40 ┃ ┗Re:冷媒配管の単価算定工事費について masa 09/4/25(土) 18:45 ┗Re:冷媒配管の単価算定工事費について まだまだ 09/4/25(土) 16:49 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 冷媒配管の単価算定工事費について ■名前 : 孫悟空 ■日付 : 09/4/23(木) 21:36 -------------------------------------------------------------------------
ある現場で、冷媒配管工事金額の商談している時、元請け業者様より Am当たり¥〇〇〇で計算してるよ。と言われたのですが Amって何でしょうか? 妥当か否かも検討つかず悩んでます。 誰か教えて下さい。 |
過去ログのインチメーターと同じで、口径(A)×mという意味でしょうか? 以下のログを参照してください。 http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/construction/log/tree_373.htm |
たぶん、違うと思うのですが? すいません。 元請け業者さんは、エーメータと言っていました。 |
単価はいくらで提示されたのでしょうか? 直接本人に聞いた方が早いでしょう。 冷媒管の管径は、外径基準なので、たしかにA表示ではないですね。 |
公共建築工事積算基準の複合単価を、仮に配管工の単価を10,000円/人として、6.4mmの冷媒用銅管を計算すると520円、25.4mmでは2,220円となります。 6.4mmの複合単価を、6.4Amとすると、1Am=520÷6.4=81.25円となり、25.4mmの場合は1Am=2,200÷25.4=86.61円となります。 以下に同様の計算例を列記します。 管径 複合単価 Am 6.4 520 81.25 9.5 780 82.11 12.7 1,000 78.74 15.9 1,350 84.90 19.1 1,600 83.77 22.2 1,870 84.23 25.4 2,200 86.61 |
複合単価のことではないかと・・・・ |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━