Page    1725
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼通気管の管径変更  ジョーさん 09/5/22(金) 2:23
   ┗Re:通気管の管径変更  masa 09/5/23(土) 2:28

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 通気管の管径変更
 ■名前 : ジョーさん
 ■日付 : 09/5/22(金) 2:23
 -------------------------------------------------------------------------
       ┃━━━━━━ ベランダへ大気開放
--------┃------------ 天井
    ┃
┃━━━┃
┃ ┃━┃
┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┃
----------------------- FL
左 雑排水 75A
中 通気管 50A
右 汚水管 100A

べランダにつながる横枝管(6500mm)を50Aに変更したいのですが問題ありますか?
場所はマンションの8階(最上階)で3つの管は1階まで真っ直ぐ下におりてます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:通気管の管径変更  ■名前 : masa  ■日付 : 09/5/23(土) 2:28  -------------------------------------------------------------------------
   汚水管が100A、雑排水管が75Aだとしたら、それぞれ通気竪管に接続しているという事で、伸長通気管径を1/2に縮径したとしても、50Aと40Aの伸長通気が必要です。
両方の断面積を合計したら、50×50×π÷4+40×40×π÷4=(50×50+40+40)×π÷4となります。 断面積の合計を円形管の断面積に換算して、直径を求めると、直径=√(50×50+40+40)=√4100≒64mm→65Aが必要です。
通気竪管50Aの断面積も加えた場合は、換算円形管の直径=√(4100+50×50)=√6600≒81.2mm→100Aが必要です。
したがって、空気調和・衛生工学会発行の「SHASE-S206-2000 給排水衛生設備規準・同解説」により、汚水管100Aを伸長通気管100Aで延長して、雑排水管75Aの伸長通気75Aと通気竪管50Aを連結して、最上部で横引通気管100Aとするべきだと思います。
現在の横引通気管の管径は不明ですが、横引通気管を50Aとする事は出来ないと思います。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1725





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━