 ▼新冷媒ルーコンのエアパージ!?  バイトくん 03/9/2(火) 0:05
   ┗Re:新冷媒ルーコンのエアパージ!?  ぷんぷん 03/9/2(火) 15:43

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 新冷媒ルーコンのエアパージ!?
 ■名前 : バイトくん
 ■日付 : 03/9/2(火) 0:05
 -------------------------------------------------------------------------
   エアコンの取り付け工事のバイトをしています。先日、新冷媒(R410A)のエアコンをついエアパージしてしまいました。先輩に聞いたところ、ガスが化学変化起こしてエアコンが効かなくなると言われました。その後、客からは別段苦情はきていないようですが・・
実際のところどんなもんでしょうか?教えてください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:新冷媒ルーコンのエアパージ!?  ■名前 : ぷんぷん  ■日付 : 03/9/2(火) 15:43  -------------------------------------------------------------------------
   余談ですが真空ポンプを使って配管内の空気を抜き出す事も
エアーパージと言います(本来は・・・)

冷媒ガスの沸点の違いの事を言っているようですね
新冷媒としてパッケージで使用されているものに
407Cと410Aがあります
これらは沸点の違うもの同士の混合冷媒なので
ガス状にして機器から放出させてしまうと
残ったガスが組成変化を起してしまい正常な冷媒サイクルが形成
出来なくなります
407Cは3種非共沸冷媒、410Aは2種擬似共沸冷媒です
実際のところ410Aは沸点が似通っているので
そういったことをしても問題のないレベルですが
地球温暖化防止のため プロ意識をもって
真空ポンプの使用をお願いしたいと思います