 ▼浴槽用循環金具は逆止弁内蔵なのですか?  うるざえもん 09/4/13(月) 15:24
   ┣Re:浴槽用循環金具は逆止弁内蔵なのですか?  さすけ! 09/4/13(月) 19:12
   ┃  ┗Re:浴槽用循環金具は逆止弁内蔵なのですか?  うるざえもん 09/4/14(火) 9:53
   ┗Re:浴槽用循環金具は逆止弁内蔵なのですか?  つなぎの水道屋 09/4/14(火) 18:41
      ┗Re:浴槽用循環金具は逆止弁内蔵なのですか?  うるざえもん 09/4/16(木) 8:59
         ┗Re:浴槽用循環金具は逆止弁内蔵なのですか?  よこや 09/6/5(金) 16:49

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 浴槽用循環金具は逆止弁内蔵なのですか?
 ■名前 : うるざえもん
 ■日付 : 09/4/13(月) 15:24
 -------------------------------------------------------------------------
   設備会社に勤務しております。
基本的なことで、知らないのは恥なのかも知れませんが教えて下さい。
お客様より「浴槽のお湯を抜いた後、循環金具から水が出てくる」とのクレームがありました。水の量はおちょこ一杯程度で、フルオートの電気温水器を使用しています。
会社の上司に相談すると、電気温水器・ガス給湯器を問わず、機器と循環金具との高低差の分、追い焚き配管内の水が出て来るのは当たり前と言われました。
その時はなるほどと思ったのですが、電気温水器の構造を詳しく見てみると、高低差では追い焚き配管内の水が全部出てしまうことにならないか?本当にそんなに出ているのか?と疑問が・・・。
さらにインターネットで調べると循環金具は逆止弁内蔵との記述があるサイトを見つけました。詳しい構造の説明が無かったので、すべての循環金具(無極性・有極性問わず)に逆止弁が内蔵なのか、分かりません。

循環金具とはただ単にフィルターと配管接続口のユニットではなく、逆止弁も内蔵されていて、追い焚き配管内の水が浴槽に出て来ない構造になっているのでしょうか?それなら作動していない時に循環金具から水(湯)が出てくるのは別の原因であると考えなければいけません。
数日後にお客様を訪問するので、間違った説明をすると大変です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:浴槽用循環金具は逆止弁内蔵なのですか?  ■名前 : さすけ!  ■日付 : 09/4/13(月) 19:12  -------------------------------------------------------------------------
   フルオートで浴槽の水を排水したときに出る洗浄機能が作動しているのでは?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:浴槽用循環金具は逆止弁内蔵なのですか?  ■名前 : うるざえもん  ■日付 : 09/4/14(火) 9:53  -------------------------------------------------------------------------
   >フルオートで浴槽の水を排水したときに出る洗浄機能が作動しているのでは?

そういう機能もあるのですね!無知ですみません・・。
しかし、電気温水器は日●製なのですが、このメーカーには排水時のオート配管洗浄機能は無いようです。リモコンの洗浄ボタンを押したとき、配管洗浄ができるようです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:浴槽用循環金具は逆止弁内蔵なのですか?  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 09/4/14(火) 18:41  -------------------------------------------------------------------------
   >すべての循環金具(無極性・有極性問わず)に逆止弁が内蔵なのか、分かりません。

私自身内部をばらして直接見たわけでなく、外部からしか見たことがないのですが、
無極性は構造上逆止構造でなければ、機能しないので、パッキンで簡易な逆止弁
に成っていると思います。

>お客様より「浴槽のお湯を抜いた後、循環金具から水が出てくる」とのクレームがありました。水の量はおちょこ一杯程度で、フルオートの電気温水器を使用しています。

これは、抜いている最中なのか、抜き終わってある程度時間が経ってからなのか、
で答え方が違ってくると思います。
ただ、おちょこ一杯程度で故障と言うには・・・。


逆止構造ですが、吐出側は、順方向なので温水器と浴槽の位置関係で往管の残り湯がでる場合もあるように思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:浴槽用循環金具は逆止弁内蔵なのですか?  ■名前 : うるざえもん  ■日付 : 09/4/16(木) 8:59  -------------------------------------------------------------------------
   お返事ありがとうございます。

>無極性は構造上逆止構造でなければ、機能しないので、パッキンで簡易な逆止弁
に成っていると思います。

使用している循環金具は無極性ですので、やはり逆止構造になっているのですね。

>これは、抜いている最中なのか、抜き終わってある程度時間が経ってからなのか、
で答え方が違ってくると思います。
ただ、おちょこ一杯程度で故障と言うには・・・。

私もそう思います。故障ではなく、機器の構造上の現象のような気がするので、
仕組みをある程度詳しく知っておかねばと投稿しました。
お客様は循環金具の取付勾配が悪い為水が出てくる(?)と言っておられるようです。本当に不具合があるのか、直接行ってみないと分かりませんね。
結果をまたご報告いたします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:浴槽用循環金具は逆止弁内蔵なのですか?  ■名前 : よこや  ■日付 : 09/6/5(金) 16:49  -------------------------------------------------------------------------
   ガス給湯器なのですが、同じようなことを抱えています。

その後どうなられました?でしょうか。ぜひ教えていただきたいです。