Page 1782 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼蛍光灯のインバータ化 ひろ 09/8/17(月) 19:45 ┗Re:蛍光灯のインバータ化 masa 09/8/17(月) 20:06 ┗Re:蛍光灯のインバータ化 ひろ 09/8/17(月) 20:18 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 蛍光灯のインバータ化 ■名前 : ひろ ■日付 : 09/8/17(月) 19:45 -------------------------------------------------------------------------
学校の改修工事の計画を行っております。 建築主より蛍光灯をインバータ化したいとの要望があったのですが、グロー点灯方式の蛍光灯をインバータ化する際、天井解体等は必要なのでしょうか?もし必要ならば器具の廻りのどれぐらいの範囲を解体しなければならないのでしょうか? お力添え、宜しくお願い致します。 |
埋込器具の場合は、新設する器具が同じ大きさなら、天井開口は不要です。(更新専用器具で、既設器具の反射板と安定器の交換のみでHF器具に変えられる物があります) 直付け器具の場合も、HF器具用の更新用受金具に取り替えれば、同様に天井開口無しにHF器具に更新可能です。 メーカーに確認してみる事をおすすめします。 点滅回路の変更等で、配線をやり直す必要がある場合は、直付け器具の場合は、点検口がいくつか必要になります。(天井が一枚貼り等で、容易に取り外せる場合は不要ですね) |
早急な御回答ありがとうございました。 大変助かりました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━