 ■題名 : 土間配管にボイド
 ■名前 : おぼろ
 ■日付 : 09/8/12(水) 22:15
 -------------------------------------------------------------------------
   土間配管で排水や給水がたちあがるのですが、コンクリートを打つ時、トイレの配管やSKの排水管や給水管を曲げられてしまうときがあると思うのですが、皆さんはボイドを入れますか??経験がないので、皆さんの経験談聞かせてください。あと説明が下手なのでわかりにくいと思うのですが、よろしくお願いします。建物は、一般の家から、ビルや学校、病院などいろいろ聞かせてほしいです。本だけではわからない事沢山あるので、経験がない自分にはここで、勉強させてください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:土間配管にボイド  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 09/8/12(水) 22:41  -------------------------------------------------------------------------
   一般住宅であれば、基礎の立ち上がりで調節できるので、基礎打ち込みの場合はボイドは入れないのではないでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:土間配管にボイド  ■名前 : おぼろ  ■日付 : 09/8/14(金) 16:30  -------------------------------------------------------------------------
   そうですよね!今はユニットバスが多いのですが、昔みたいにタイル張りの浴室など、どのように施工したか気になって!経験したことがなくて!!もしよろしければよろしくお願いします!!

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:土間配管にボイド  ■名前 : マルボロマン  ■日付 : 09/8/15(土) 21:02  -------------------------------------------------------------------------
   私はボイドを入れる派です。マンションなどで1階に住戸がある場合、FL
までの距離は200前後が多いので、床コロガシを始めるときはエルボの差込はスラブの中になってしまいます。シャフト等でそのまま縦管になる場合でも、多少の傾きがあってもボイドの中で修正出来るので助かります。あとでハツリを考えるよりは良いかと思っています。ちなみにボイドは配管のツーサイズアップで入れています。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:土間配管にボイド  ■名前 : おぼろ  ■日付 : 09/8/15(土) 22:39  -------------------------------------------------------------------------
   返信あるがとうございます。大変勉強になります。確かにハツリは手間もかかるし、準備の段取りなどで、余計な手間をかけてしまいますよね!ボイドのサイズもきになってました!参考にさせていただきます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:土間配管にボイド  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 09/8/15(土) 23:28  -------------------------------------------------------------------------
   浴槽部は、100×50のソケット入れることを想定して125φ、浴槽が決まっていなければ150φを入れとけば対応できるのではないでしょうか。
洗い場については、1FLに対応してかさ上げするので、ある程度の位置でよいと思うので、ボイド無しでよいのではないでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:土間配管にボイド  ■名前 : マルボロマン  ■日付 : 09/8/16(日) 13:41  -------------------------------------------------------------------------
   私は在来の浴室がある時には防水がある為、事前に配管の時に防水皿をセットしてスラブに打ち込んでしまいます。TOTOだとYTB200DBなどです。洗い場排水、浴槽排水(皿のみで以降間接か直結配管)それぞれセットします。