 ■題名 : EHP冷媒管に氷(天井裏)
 ■名前 : デザート大好き
 ■日付 : 09/9/4(金) 21:50
 -------------------------------------------------------------------------
   天井裏の冷媒管の下部に霜?氷?がびっしり付いており、氷が溶けて天井から漏水してしまいました。
保温材に損傷等はないようです。
考えられる原因を教えてください。
ちなみにメーカーの返答は「分からない」でした。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:EHP冷媒管に氷(天井裏)  ■名前 : masa  ■日付 : 09/9/5(土) 1:15  -------------------------------------------------------------------------
   保温材表面に霜がついていたのですか?
保温材の内側の冷媒管に霜がついて、漏れてきているのなら、保温材に損傷があるという事です。(保温材のつなぎめのシールが切れて、内部に周囲の空気が入っている可能性があります)
霜が付くという事は、冷媒管が0℃以下になっているので、原因としては、室内機の負荷が少ないのに、強制運転をかけたりして、ガス管の温度が低下している場合や、他の記事の回答のように、冷媒ガスの充填不足で、蒸発温度が低下しすぎているという事ではないでしょうか?
店舗用パッケージで、室内機に電子膨張弁を持たない機種の場合は、室外機のコンプレッサー制御がおかしい可能性もあります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:EHP冷媒管に氷(天井裏)  ■名前 : デザート大好き  ■日付 : 09/9/5(土) 9:38  -------------------------------------------------------------------------
   回答ありがとうございました。
状況説明が下手で申し訳ありません。
横引きしている冷媒管保温材の表面、下部にずらっと2mくらい氷がついています。
教えていただいた項目を中心に点検してもらいます。
ありがとうございました。