Page 1795 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼歯科医院の衛生配管 ろぼこ 09/9/12(土) 15:24 ┣Re:歯科医院の衛生配管 masa 09/9/12(土) 16:17 ┃ ┗Re:歯科医院の衛生配管 ろぼこ 09/9/13(日) 11:50 ┃ ┗Re:歯科医院の衛生配管 masa 09/9/13(日) 13:50 ┗Re:歯科医院の衛生配管 つなぎの水道屋 09/9/12(土) 22:20 ┗Re:歯科医院の衛生配管 ろぼこ 09/9/13(日) 11:54 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 歯科医院の衛生配管 ■名前 : ろぼこ ■日付 : 09/9/12(土) 15:24 -------------------------------------------------------------------------
経験がないのでご指導御願いしたいのですが @ エアー配管ですがHIVPφ20の指定がありますが勾配を付けたほうが良いのでしょうか? A バキューム配管はVPφ40の指定がありますが勾配は付けたほうが良いのでしょうか。また、リターン配管は必要でしょうか? ご教授御願いいたします。 |
エアー配管のドレンが排出できるように、ドレン回収器に向かって下り勾配とすべきでしょう。(コンプレッサーユニットの配管系統図を確認してください) バキューム配管も排水回収装置に向かって下り勾配とする必要があります。 |
masaさんレスありがとうございます。エアー配管ドレン排出バルブはドレン回収器手前設置でよろしいのでしょうか? |
配管系統が不明ですが、ドレン回収器の手前(エアー器具配管側)にドレン溜りを付けてブローバルブを設置するのは問題無いと思います。 ここら辺は、メーカーが詳しいと思いますので、コンプレッサー・ドレン回収器メーカーに確認した方がいいでしょう。 基本的には、ドレン回収器又はドレン溜りが配管の最底部にある必要があります。 参考リンクを以下に示します。 http://homepage3.nifty.com/an-sekkei/sika4.htm http://www.e-hotmelt.com/tyuukoconp.html http://kenmakun.sblo.jp/article/15907443.html |
私も以前ここに投稿した者ですけど、参考になるか分からないですけど私は次のように施工しました。 1、エアーは先下がり勾配で末端に水抜き、勾配は基本1/100で出来ない時は、1/250にしました。最低1/250としたのは、蒸気配管がこれ位の勾配で施工しているので 2、私、迷いましたけど、 0ではマズイと思いましたので、水平にはしないように、取れるところは1/50として 厳しい所は、少し勾配があるという形をとりました。 |
つなぎの水道屋さんレスありがとうございます。 バキューム配管はリターンをとった方がいいのでしょうか? |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━