 ■題名 : 通気解放部の変更について
 ■名前 : gas-it
 ■日付 : 09/9/7(月) 17:12
 -------------------------------------------------------------------------
   設備現場代人をやっているものです。

あるマンションの既設通気解放部が、メーターシャフト内の壁面に
ガラリ(100φ)として施工してありました。
最上階のメーターシャフト内にあるのですが、住人から臭気がするとの
クレームが上がりシャフト内で処理できないか依頼がありました。

シャフト内スラブいっぱいに施工してあるため、延長するにも外部に
出すことはできません。平行に出しても梁があるため・・・

屋上スラブ貫通をし、防水継手を使用して解決する提案を出しましたが
防水自体の保障が効かなくなってしまうとのことで、却下されました。

以上よりシャフト内でトラップ配管の形になってしまいますが、
シャフト内でドルゴ通気弁を取付ける通気管の施工として問題ないでしょうか

宜しくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:通気解放部の変更について  ■名前 : masa  ■日付 : 09/9/7(月) 18:58  -------------------------------------------------------------------------
   ガラリを延長する事は不可能なのでしょうか?(ガラリの位置は外壁なのでしょうか?)

通気弁の設置は可能ですが、オフセットによって、トラップ状になる場合は、水が溜まって、通気の機能を満たさなくなります。

また、正圧緩和には、一切効果が無いので、高層建物の場合は、低層階で排水不良となる可能性もあります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:通気解放部の変更について  ■名前 : gas-it  ■日付 : 09/9/7(月) 19:19  -------------------------------------------------------------------------
   回答ありがとうございます。

100φのガラリがメーターシャフト内の壁についているので、シャフト内開放の状態なっています。外壁まで出すには、梁貫通となってしまい不可です。

配管トラップを作るようになりますが、通気管内の水はどのくらい溜まるのでしょうか

6階建てのマンションで6室分の竪管の伸頂通気なのですが、一切効果なしでしょうか

すみませんが、御教授願います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:通気解放部の変更について  ■名前 : masa  ■日付 : 09/9/7(月) 21:18  -------------------------------------------------------------------------
   排気の湯気が上がってくるので、長期間ではトラップの下部が満水になると思います。
メーターシャフトに換気を付けて、外部へ排気は出来ないのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:通気解放部の変更について  ■名前 : gas-it  ■日付 : 09/9/10(木) 21:02  -------------------------------------------------------------------------
   返信ありがとうございます。

トラップ部分が満水にならないよう、チャンバーとし
レベル的には開放しているガラリよりも下ですが、ドルゴを
取り付けるということなら大丈夫でしょうか?

残念ながら、換気をすることにより臭気を周囲に拡散させてしまう
ことと、共用電源が存在しないためファンが設置できないため
せっかくアイデアをいただいたのですが、解決ではないのです。
スミマセン・・・

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:通気解放部の変更について  ■名前 : masa  ■日付 : 09/9/13(日) 20:29  -------------------------------------------------------------------------
   チャンバーの水抜きがむずかしそうです。
できれば、壁に新たに開口して通気弁をつけた方がよさそうですが。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:通気解放部の変更について  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 09/9/7(月) 18:59  -------------------------------------------------------------------------
   ドルゴにするのは問題ないですよ。
トラップ配管の形が想像できませんが、トラップ形状になるのは問題ですね。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:通気解放部の変更について  ■名前 : gas-it  ■日付 : 09/9/7(月) 19:21  -------------------------------------------------------------------------
   やはり、配管トラップ形状にするのは問題ですか・・・

チャンバーボックス形状でも同様でしょうか

追加質問ですみません

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:通気解放部の変更について  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 09/9/8(火) 10:55  -------------------------------------------------------------------------
   すみません。イメージできないのですが。
通気管を途中で切断してドルゴは取り付けられないのでしょうか?

追記ですが、立管オールドルゴ通気はよろしく無いので、同一横主管系統で
大気開放される通気を確保された方が良いですよ。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:通気解放部の変更について  ■名前 : gas-it  ■日付 : 09/9/10(木) 20:58  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます。
竪管オールドルゴはどうしてだめなのでしょうか?
感覚的にはそのようにも感じますが・・・
すみません、教えてください。

残念ながら同一横主管系統で大気開放される通気を確保できないので・・・

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:通気解放部の変更について  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 09/9/11(金) 16:43  -------------------------------------------------------------------------
   masaさんが最初に説明されている内容です。
メーカー資料にもドルゴ採用時の注意事項として記載されていますよ。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1796





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━