 ▼水位計について  toareko 09/9/16(水) 17:20
   ┗Re:水位計について  masa 09/9/16(水) 23:22

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 水位計について
 ■名前 : toareko
 ■日付 : 09/9/16(水) 17:20
 -------------------------------------------------------------------------
   浴槽の水位計についてですが、
浴槽を使用した際、水位計の水位が5~6cmぐらいの幅で
上下します。
その際、電極にて感知し電動弁が開閉を繰り返しを行います。
何が原因なのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:水位計について  ■名前 : masa  ■日付 : 09/9/16(水) 23:22  -------------------------------------------------------------------------
   実際に浴槽の水位が、その幅で上下しているのでしょう。(入浴者が浴槽から出入りすれば、当然水位は変位します)

電磁弁が、ハンチングするのは、変動水位内に動作点がある為なので、動作点を変位幅より下に設定する必要があります。(動作水位の確認が必要です)