Page    1805
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼受水槽 電極長さ  まんもすまん 09/9/23(水) 0:27
   ┗Re:受水槽 電極長さ  masa 09/9/23(水) 12:33
      ┗Re:受水槽 電極長さ  まんもすまん 09/9/23(水) 14:00
         ┗Re:受水槽 電極長さ  masa 09/9/23(水) 16:00
            ┗Re:受水槽 電極長さ  まんもすまん 09/9/24(木) 23:10

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 受水槽 電極長さ
 ■名前 : まんもすまん
 ■日付 : 09/9/23(水) 0:27
 -------------------------------------------------------------------------
   度々失礼します。

受水槽 電極長さについて

仕様

上水用 2槽式 電極5P 受水槽H=2.5m FM(主弁φ50 副弁φ20(ボールタップ、電磁弁 ×2系統))

電極棒長い方から

1 共通      槽底より100mm上
2 減水警報    ポンプ吸水管の上端より100mm上
3 槽への流入開始 有効水量の半分の位置 電磁弁:開
4 槽への流入停止 有効水量の位置 電磁弁:閉
5 満水警報    流入停止水面より100mm上 

上記で考えています。

分からないのは、4 槽への流入停止位置 です。

ボールタップによる停止位置より下にするのですが、どの程度下にしたらよいか悩んでます。

ボールタップより多量の水が出ている時に停止すると、水撃作用を起こしそうですので、ボールタップより少量(チョロチョロ)の水が出ている位置で停止で良いでしょうか??

他にも、注意点などありましたらご指導お願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:受水槽 電極長さ  ■名前 : masa  ■日付 : 09/9/23(水) 12:33  -------------------------------------------------------------------------
   過去ログにも類似の質問がありますが、ボールタップが非常用(電磁弁故障時用)という事であれば、ボールタップ停止位置は有効水量の位置とほとんど同じはずです。
有効水位が確保できる範囲で、ボールタップ停止位置より、波打ちの影響を考えて20〜30mm下で電磁弁の閉止水位を決めたらいかがでしょう。(場合によってはもっと距離を取ってもかまわないでしょう)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:受水槽 電極長さ  ■名前 : まんもすまん  ■日付 : 09/9/23(水) 14:00  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます。

いつも、参考になります。

さらに質問ですが、受水槽への給水管FMの主弁がφ50で、オーバーフローがφ100で横向きに取り出しの場合の、下記です。

吐水口空間 
オーバーフロー管と停止水面の距離

吐水口空間は2D以上 2×50=100mm以上と考えていますが、この場合の吐水口空間は給水管端がエルボで下向きにした場合、エルボの端面〜オーバーフロー管φ100の管上端でよいのでしょうか??

オーバーフロー管と停止水面の距離は、資料を探しても基準や決まりごとは見つからないので、適度な空間という判断でよいのでしょうか?? 当、現場では、オーバーフロー管φ100の管下端より、最低100mm〜最高200mmは確保できそうなので、100mm下で考えている段階です。

よろしくお願いいたします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:受水槽 電極長さ  ■名前 : masa  ■日付 : 09/9/23(水) 16:00  -------------------------------------------------------------------------
   吐水口空間の規定は以下のとおりです。

25mmを超える場合(50mmの場合)

近接壁の影響がない場合:吐水口空間1.7D+5mm以上(50×1.7+5=90mm)

近接壁1面の場合
壁からの離れが3d(150)以下     :吐水口空間3.0D以上(50×3=150mm)
壁からの離れが3dを超え5d(250)以下:吐水口空間2.0D+5mm以上(50×2+5=105mm)
壁からの離れが5d(250)を超えるもの:吐水口空間1.7D+5mm以上(50×1.7+5=90mm)

近接壁2面の場合
壁からの離れが4d(200)以下    :吐水口空間3.5D以上(50×3.5=175mm)
壁からの離れが4dを超え6d(300)以下:吐水口空間3.0D以上(50×3=150mm)
壁からの離れが6dを超え7d(350)以下:吐水口空間2.0D+5mm以上(50×2+5=105mm)
壁からの離れが7d(350)を超えるもの:吐水口空間1.7D+5mm以上(50×1.7+5=90mm)

したがって、吐水口空間は、90〜175mmの範囲で選定する事になります。

吐水口最下部から、オーバーフロー管の管端部が水平(キセル状のラッパ管)の場合は、管端部の最上部まで、管端部が垂直(オーバーフロー管が水槽に横接続で端部が切りっぱなし)の場合はオーバーフロー管の管中心までの距離が吐水口空間となります。

オーバーフロー管と停止水位の落差は、波打ちによりオーバーフローから排水される事を防止する為に100mm程度の落差はあった方がいいと思います。(有効水位を確保する場合は、50mm程度まで縮小は可能ですが、吐水口下部に防波管等の設置を考慮する必要があります)

なお、水道事業者によっては、防波管、電極水位・ボールタップ(緊急用)水位・満水警報水位を指定している場合があります。
一例としては、ボールタップ吐水口・定水位弁吐水口が同レベルで一番上、次がオーバーフロー管位置(吐水口空間より下)、その次がボールタップ停止水位(緊急停止水位)、その次が満水警報水位、その次が電磁弁停止水位、その次が電磁弁開水位、その次がポンプ復帰水位、その次が減水警報水位となっています。

新潟市の例が以下のリンクで見れますので、参考にしてください。
http://www.city.niigata.jp/info/suido/kanro/ima/pdf/08ss5.pdf

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:受水槽 電極長さ  ■名前 : まんもすまん  ■日付 : 09/9/24(木) 23:10  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます。

詳しい内容でとても助かりました。

今後も、よろしくお願いいたします。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1805





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━