 ■題名 : ルーフバルコニーの通気管からの臭気について
 ■名前 : akky
 ■日付 : 09/10/26(月) 6:08
 -------------------------------------------------------------------------
   コンサルティングの仕事をしております。
お客様からの相談ですが、
自宅マンションのルーフバルコニーに通気管があり、
臭気がするので、販売したデベロッパーにクレームを付けたところ、
規定に従い、窓から一定の距離を確保しているから問題ないとの回答。
しかし、生活レベルが確保されていない以上、何らかの対策を講じて
しかるべきであると考えますが如何でしょう。
何か技術的に解決する方法を具体的にお教え頂けると助かります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ルーフバルコニーの通気管からの臭気について  ■名前 : そのっぺ  ■日付 : 09/10/26(月) 15:35  -------------------------------------------------------------------------
   建設中に通気の開放位置についてどう協議されていたか
分かりませんが、通気からの悪臭で快適な生活を阻害されているのであれば
デベロッパーにもっと強く言って解決させるべきです。

以前、他の設備業者が施工したマンションで「通気の臭気が我慢できないので
何とかして欲しい」と修理依頼があり、行ってみるとなんと
最上階のEVホールの壁に通気が開放されていました。

壁の通気金物を外して通気管を取り出し、露出配管で屋根上まで立ち上げて
処置しました。外観は悪いでしょうが、臭いよりはよっぽどマシです。

どうしようもない場合はドルゴ通気弁を使うこともありますが、
今回の場合、ルーフバルコニーの通気が上がっている下の部屋の入居者の
了承が必要になります。ドルゴ通気弁の故障を今まで私は聞いたことないですが
万一故障した場合、臭気が部屋中に蔓延する恐れがあります。
また、ドルゴ通気弁用の点検口が壁もしくは天井に必要になります。

何らかの対策工事をしないかぎり解決しないと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ルーフバルコニーの通気管からの臭気について  ■名前 : akky  ■日付 : 09/10/26(月) 20:06  -------------------------------------------------------------------------
   そのっぺ 様
早速、ご回答有難う御座います。

交渉の可能性があることはよく解りました。

交渉するにあたって、もう少し知識を拝借したいのですが、“窓から
所定の距離(3or4m?)”とはどのような決まり(法律?)による
ものなのでしょうか?
また、それをクリアしていた場合、“快適な生活を阻害されている”
こととのバランスはどうなのでしょう?何らかの瑕疵として扱われる
ものなのでしょうか?
お客様は、何分素人なので、デベロッパーとの交渉で専門的な部分で
負けてしまうことが気掛かりです。何らかの根拠が示せると良いので
すが。

また、具体的な解決方法として、下階住戸へのドルゴ通気弁の設置が
効果的なようですが、現在の通気口に同様の機能があるものを付ける
ことで処理できないのでしょうか。何分、私も設備については素人な
ので、申し訳ありません、もう少しお知恵を頂けませんでしょうか。

宜しくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ルーフバルコニーの通気管からの臭気について  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 09/10/26(月) 21:44  -------------------------------------------------------------------------
   開口部から3m以上離すこととなっていますが、臭気がするのであれば
別問題だと思います。
一般的に開口部=サッシかもしれませんが、ルーフバルコニーであれば
手摺より3m以上離すべきだと私は考えます。
屋外用ドルゴ通気弁にすれば下の部屋にも影響ありませんよ。
簡単に取替えできますから、ディベロッパーに要求してみては?