Page    1818
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼冷媒配管の延焼の恐れの〜貫通  10over 09/10/5(月) 19:24
   ┗Re:冷媒配管の延焼の恐れの〜貫通  masa 09/10/6(火) 0:51

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 冷媒配管の延焼の恐れの〜貫通
 ■名前 : 10over
 ■日付 : 09/10/5(月) 19:24
 -------------------------------------------------------------------------
   いつも参考にさせていただいています。
冷媒配管の貫通処理について、教えていただきたく投稿いたしました。よろしくお願いします。

ルームエアコン(お掃除機能付き)の設置で、延焼の恐れのある部分を冷媒管・ドレン・計装線・排気を貫通する設計になっています。貫通場所がアルミサッシのFIX部で、アルミパネル(t=3)の部分を貫通予定にしています。この場合ですが、壁貫通時の区画貫通処理材を使用する事ができないので、施工に困っています。
どの製品も壁厚100mm以上の場合のみ、認定工法とされています。
自分なりに考えた施工方法ですが、アルミパネルから鋼板を筒状でL=100mm・t=1.6mmの壁なるものを作り、その中に、区画貫通処理材を使用と考えています。
他に良い方法や、過去に同様な施工をされた方がいらしたら、アドバイスや、また違った考え方があれば、教えていただきたいと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒配管の延焼の恐れの〜貫通  ■名前 : masa  ■日付 : 09/10/6(火) 0:51  -------------------------------------------------------------------------
   過去ログにもありますが、延焼のおそれのある壁の配管貫通部は、防火区画貫通認定工法はいりません。(不燃材の配管であれば、隙間を不燃材料で充填するだけです)
以下のリンクを参照してください。
http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/construction/log/tree_1389.htm

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1818





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━