Page 1817 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼台所排水の逆流について教えてください シュフシュフ 09/9/19(土) 1:57 ┣Re:台所排水の逆流について教えてください u7 09/9/19(土) 8:19 ┃ ┗Re:台所排水の逆流について教えてください シュフシュフ 09/9/19(土) 10:06 ┃ ┗Re:台所排水の逆流について教えてください 裕次郎 09/9/19(土) 12:57 ┃ ┗Re:台所排水の逆流について教えてください シュフシュフ 09/9/19(土) 14:10 ┃ ┗Re:台所排水の逆流について教えてください 裕次郎 09/9/19(土) 22:52 ┃ ┗Re:台所排水の逆流について教えてください シュフシュフ 09/9/20(日) 2:06 ┃ ┗Re:台所排水の逆流について教えてください akiyoshi 09/9/20(日) 5:07 ┃ ┗Re:台所排水の逆流について教えてください シュフシュフ 09/9/20(日) 8:43 ┃ ┗Re:台所排水の逆流について教えてください 裕次郎 09/9/20(日) 9:25 ┃ ┗Re:台所排水の逆流について教えてください シュフシュフ 09/9/20(日) 10:43 ┣Re:台所排水の逆流について教えてください デンスイ 09/9/19(土) 18:56 ┃ ┗Re:台所排水の逆流について教えてください シュフシュフ 09/9/19(土) 23:55 ┣Re:台所排水の逆流について教えてください つなぎの水道屋 09/9/19(土) 23:48 ┃ ┗Re:台所排水の逆流について教えてください シュフシュフ 09/9/20(日) 1:48 ┃ ┗Re:台所排水の逆流について教えてください つなぎの水道屋 09/9/21(月) 22:18 ┃ ┗Re:台所排水の逆流について教えてください シュフシュフ 09/9/22(火) 9:43 ┃ ┗Re:台所排水の逆流について教えてください つなぎの水道屋 09/9/22(火) 12:54 ┃ ┗Re:台所排水の逆流について教えてください シュフシュフ 09/9/22(火) 23:36 ┃ ┗Re:台所排水の逆流について教えてください つなぎの水道屋 09/9/23(水) 6:02 ┃ ┗Re:台所排水の逆流について教えてください シュフシュフ 09/9/23(水) 15:11 ┃ ┗Re:台所排水の逆流について教えてください akiyoshi 09/9/23(水) 17:21 ┃ ┗Re:台所排水の逆流について教えてください シュフシュフ 09/9/23(水) 21:51 ┣Re:台所排水の逆流について教えてください BM 09/9/26(土) 8:15 ┃ ┗Re:台所排水の逆流について教えてください シュフシュフ 09/9/28(月) 23:35 ┃ ┣Re:台所排水の逆流について教えてください つなぎの水道屋 09/9/29(火) 0:20 ┃ ┃ ┗Re:台所排水の逆流について教えてください シュフシュフ 09/9/29(火) 21:41 ┃ ┃ ┗Re:台所排水の逆流について教えてください つなぎの水道屋 09/9/29(火) 23:11 ┃ ┗Re:台所排水の逆流について教えてください BM 09/9/30(水) 10:24 ┗Re:台所排水の逆流について教えてください シュフシュフ 09/10/2(金) 17:49 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 台所排水の逆流について教えてください ■名前 : シュフシュフ ■日付 : 09/9/19(土) 1:57 -------------------------------------------------------------------------
築2年の3階建て(建売)に住んでいます。 数ヶ月前から2階キッチンのカビ臭さとヘドロのような臭いを感じていました。 先日、給湯銅管の接続部からポタポタと漏れている事に気づいたので、売主に連絡をして確認したもらったところ、銅管からの漏れに加えて、シンク下の排水管と蛇腹ドレーンの隙間から、排水が漏れていました。 周りの木や石膏ボードはカビが付着し、黒くなっている部分もありました。 バケツ一杯の水を流しても漏れ出てこないし、蛇腹の外側が排水で汚れている事から、逆流しているのでは?との事。 「原因を追究したいので、まず配管とドレーン部分の隙間を塞いだ状態で数日様子を見たい。」と言われ、そのような処置をして帰りました。 逆流しているのであれば、原因はどんなことがあるのでしょうか? また通常の使用で起こりうる事なのでしょうか? 施工の時点で問題があったことを証明できる手段はあるのでしょうか? 他の問題もいくつかあり、良心的とは言えない対応をされているので、使い方に問題があったと言われることが怖いです。 有効な説明は私には難しいと思いますが、家の状況を記載します。 合併浄化槽を使用しています。 キッチンは2階にあり、シンクから1.5m辺りに壁を隔ててトイレと洗面台があります。 1階に風呂と洗面台、トイレがあります。いずれもキッチンの真下ではありません。 3階に給水設備はありません。 風呂場近くの屋外に15cmほどの汚水と書かれた枡が2つあります。 そのい枡から2mほど離れて、汚水、雨水、浄化槽の大きな枡があります。 浄化槽に近い枡は、コンクリートが被せられていて開きません。 よろしくお願いいたします。 |
細かい状況はよくわかりませんが、排水に蛇腹ってまともな業者なら絶対に使わないかと。 |
壁沿いに立ち上がっていた塩ビの排水管に突っ込んであったのは、シンク下トラップからの蛇腹のホースです。 その蛇腹ホースが塩ビのような素材のカップ(灰色で小さい野菜苗のポットのような形のモノでした)に差し込まれて配管に突っ込まれていました。 シンク下の収納から見えるのは給水、給湯の銅管2本と浄水器に分岐された銀色のホース、トラップに接続された蛇腹の排水ホースです。 よろしくお願いします。 |
状況を聞いた限りでは、とりあえずパイプ洗浄が手っ取り早いですね。 商品名だと「サニボン」とか、発泡系のパイプ洗浄をしてみるのがよろしいかと。 ジャバラホースは閉塞しやすいので、それでもダメなら交換してもらいましょう。 配管が詰まって水の流れが悪くなれば、逆流と同じような症状が出ることも 考えられます。 配管の継ぎ目からの水漏れであれば、パッキンがよじれている可能性もあります。 勝手に外すと、家主は責任回避することがありますので、家主側にお願いしましょう。 黒カビは一度発生すると専門業者に処理してもらわないと収まりません。 特に、水が染みこむ様な場所ではなおさらです。 |
排水管と蛇腹ホースの繋ぎ目は、上記の野菜苗のポットのようなものがはめ込まれていただけでした。あれがパッキンですか? 通常どのように接続されているものなのですか? 市販のパイプ洗浄剤を何度か使用していますが、蛇腹ホースは一般家庭の2年弱の使用で業者さんにお願いしなければならないほどの詰まりが発生するのでしょうか? 本日屋外の汚水の枡を開けて自分で確認したところ、キッチンを始め、その他からの排水も滞りなく流れていました。 考えられる原因はありますか? よろしくお願いいたします。 |
状況が目に見えないので何とも言えませんが、配管とポット(トラップと言います)の接続部分が六角形のものでつながっていませんか? その六角形(袋ナット)の内側に黒いゴムのリングがはいっていて、それが水漏れを防いでいます。 それがよじれていたりすると、隙間から水が漏れます。 浄水器も付いたしっかりしたキッチンで、ジャバラホースはちょっとあり得ない様な気もします。 うちも建て売りの新築ですが、しっかり配管になっているし… 多分戸建てだとしっかりした設備図もないと思うけど、配管がしっかりしていないこともあるので、早めに売り主に是正してもらった方が良いですね。 |
>>裕次郎さん シンクトラップと蛇腹ホースの接続部は塩ビのねじ込みになっています。 この部分のことでしょうか? ここからの漏れはありませんでした。 私の表現が適切ではなく本当に伝わりにくいと思います。 申し訳ありません。 野菜苗のポットと表現したものはプリンカップほどの大きさで、そのカップを蛇腹ホースが突き抜けて排水管に接続されて、カップが接続部の蓋の役目(?)をしているように見えます。 ・・・・・なんだか余計に分かり辛くなってしまったような・・・ 申し訳ない。 |
塩ビパイプへ蛇腹差し込みだと隙間ができるので 隙間をなくす防臭ソケット?(名前が正確ではないですけど)を使用していると思われます このソケットがずれるとかして隙間ができていたのではないでしょうか そこから湿気が出て(当然臭いもします)カビの発生の原因になったと考えます マンションでこういう事例は結構あります シンク下のベニヤがボロボロになったのを見たことあります |
>>akiyoshiさん あの塩ビのカップ?は、防臭のための蓋なのですね。 それでは、あれが歪んでいただけでは辺りがグショグショになる程の水漏れの原因にはなり得ないのですよね? しかし、きちんと取り付けてあれば、たとえ排水が逆流しても漏れ出す事はなかったのしょうか? 通常、排水管と蛇腹ホースの接続部は水が漏れないような留め方をしないのですか? ?マークばかりの返信になってしまってごめんなさい。 分からないこと、知りたいことだらけで・・・ よろしくお願いします。 ありがとうございます。 |
状況がわかりました。 ジャバラの差し込みが少なかったのと、ジャバラと配管との隙間をしっかりコーキングしていないために水があふれたと思われます。 非硬化性のパテなどで隙間を埋めると、水の出てくる心配はほとんどありません。 タダ、状況として、ジャバラ管をそれほど配管につっこめない事も考えられます。 継手に差し込むことであればよけいです。 継手部分から10CMでも配管の立上りが有ればいいのですが… 売り主は「売りっぱなし」、「設備のそんな不具合は今になって言われても」と言う状況ならば、大きなホームセンターや、近くの水道工事店に相談されると良いと思います。 もちろん、しっかり見積をとって、納得のいく説明を受けてから決めて下さい。 材料費+工賃+諸経費が全体の工事見積になります。 |
>>裕次郎さん 排水蛇腹ホースは、壁側から垂直に立ち上がっている(ようにみえる・・・覗いていない)配管に突っ込まれています。10CM程度は垂直な配管が見えました。 若干挿入部の蛇腹が余って曲がっています。 この配管と蛇腹ホースの接続部はコーキングしていない事を手抜きとして指摘できるのでしょうか? それともコーキングしていおくのが望ましいという程度の事ですか? 人を疑ったり、とても不安で心が疲れてしまいます。 しかしこのような場で、たくさんの方にアドバイスを頂いて心強いです。 配管の保障は2年であると書かれています。配管?ですよね? 適切な保障が受けられなければ、民事でお願いするしかないのでしょうね。 本当にありがとうございます。 |
状況から推測すると、お湯の漏れた滴の跳ね返りが排水ジャバラ の掛かっていたか、もしくはジャバラホースの付け根(シンクトラップのところ) で漏れてはいませんか? 折角フォト会議室があるのですから、写真をアップされたら もっと沢山のアドバイスがあるものと思います。 |
>>デンスイさん 給湯銅管の漏れはポタポタ程度でシンク下収納を濡らして漏れ出ていました。 シンクトラップと蛇腹ホースの接続部からの漏れはありませんでした。 蛇腹ホースと排水管接続部は、蛇腹の突き抜けた化粧板をはずさないと確認できない部分で、給湯銅管からの漏れが跳ねるばしょではありません。 上手に説明ができなくて申し訳ないし、もどかしいです。 フォト会議室のご提案ありがとうございます。 |
少し質問させてください。 「シンク下の排水管と蛇腹ドレーンの隙間から、排水が漏れていました。」 と書かれていて、 「バケツ一杯の水を流しても漏れ出てこないし、」 とありますけど、では、どの様な時に隙間から排水が漏れていたのを確認したのでしょうか。 「原因を追究したいので、まず配管とドレーン部分の隙間を塞いだ状態で数日様子を見たい。」 この処置は、今までと違う状態だと思いますけど、見た感じ変わっているところはどの様な点ですか。 今回の焦点ですけど、 >また通常の使用で起こりうる事なのでしょうか? 自分の通常が他人の通常では、ないのでどの様な使用か分かりませんが、私の思う通常であればおこらないと思います。 >施工の時点で問題があったことを証明できる手段はあるのでしょうか? 憶測ですけど、ホースが長く、継手に当たっていて今回の話になっていると感じました。なので、今後不具合がおこらないのであれば、このホース長さの調整を今回したと思われるので、施工の時点で問題はなくなっているので、その証明は出来ないと思います。 Yohさん、今回どの様に書いたらよいのか迷いましたけど、元記事をいくつも拾っていますので、まずいようでしたら、削除お願いします。 |
>>つなぎの水道屋さん >>>どの様な時に隙間から排水が漏れていたのを確認したのでしょうか。 すみません。ご指摘の通り目視で漏れを確認していませんよね。 臭いと濡れている場所、蛇腹ホース外側の汚れなどから推測されただけで・・・ 排水だとすると、バケツで水を流しても漏れ出てこないのに、どのような時に漏れるのですか? 逆流の原因で配管の詰まり以外での原因は何ですか? >>>この処置は、今までと違う状態だと思いますけど、見た感じ変わっているところはどの様な点ですか。 !!業者が化粧板を剥がし、排水管と蛇腹ホースの接続部を外した後で私が見ました!!! バカでしたね・・・ 喘息持ちでカビから離れたくて・・・ 「ねじれてる・・・」と聞こえたように思うのですが、何のことでしょう? 今となってはあとの祭りですね。 小さな塗料のような缶(シール剤?)とカッター、銀色のテープを持って作業して、「隙間を塞いだので、とりあえず臭いも水漏れも止まります」と言われました。 売主は「これで木が乾いてくれば排水の漏れが原因と確定できるので・・・」と。 排水管と蛇腹ホース接続部の外観は『灰色のプリンカップを蛇腹が突き抜けている』感じです。(程度の低い表現で申し訳ない) ただ気になったことは、そのプリンカップのような形状のものが私が見たいときには歪んでいて、それを歪み無く取り付けるためと思われるのですが、当たってしまう部分の石膏ボードを削っていました。 継手とは、シンクトラップから蛇腹ホースに繋がる直角に曲がった接続管の事でしょうか? その部分は業者が見る前と外観は変化ないのですが、ホースの長さの調節とはどのようにするものなのですか? よろしくお願いいたします。 的確なアドバイスで致命的なミスに気がつきました。 一番肝心なところを私は見ていないのですね。 配管の保障は2年と書かれています。 ・・・がきちんと対応してもらえるのか不安です。 |
話がそれますけどシュフシュフさん、 これ以上の話は、設備関係の方ではないようなので施工業者にどのように対応していただきたいのかで話の内容が変わると思いますので、 お望みの対応は、どのようなことなのでしょうか。 |
>>つなぎの水道屋さん このようなサイトで、皆様のアドバイスを頂けて大変心強いです。 おっしゃるように、施工についてのご相談ではなくなってしまいますが、お言葉に甘えて・・・ 住宅性能保障のなかで、配管については2年保障されていますよね。 排水の漏れがなかった状態に戻してもらうことが望みです。 前に書いたように、黒かびまで発生していますから、換え得る限りの木材も含めての完全修復です。 そして、今後起こり得る問題への保障です。 アレルギーがあるので、カビについては恥ずかしながら本当に神経質で・・・ トンでもない事を要求したいわけではありません。 違う方への返信でも書きましたが、家を購入してから他の問題もあって、人を疑ったり不安ばかりで心が疲れます。 話の方向によっては民事でお願いしようと考えています。 今月末に、状況確認にくるそうです。 早くスッキリしたいです。 |
まず、費用ですけど、キッチンにも黒かびが発生していてそれも取り替えるのであれば、数十万(百万まではいかないような気がします) では、だれがこの費用を払うかというと、排水管を繋いだ業者になるのは当たり前ですが、 水道屋が繋いだのであれば、保険等に加入していると思うので、話はスムーズに行くと思いますけど、 キッチンを組む業者であれば、この部分は、保証外になると思うので話がスムーズにいかないように思います。 工務店は、このての話は費用を出してくれません。(当たり前かも知れないですけど) 下請け業者が出すと成った時だけ処理は早いと思います。 ただ気になるのは、前回状況写真を撮らずに、現場処理だけして帰られたのであれば、話はこじれそうな気がします。 最後に、プリンカップのような形状のものが歪んでいて、当たってしまう部分の石膏ボードを削っていたのであれば、明らかにこれが原因ですよね。 歪んでいて隙間が開きその部分から湯使用時に湯気が、上がりカビ発生という事だと思います。 |
>>つなぎの水道屋さん 売主のアフター担当が、現状の写真は撮っていました。(工務店が売主です) 私が見る前の、配管を取り外す前の状態を撮っていたかは分かりませんが・・・ 銅管からの漏れだと思っていたので、システムキッチンを請け負ったガス会社の方が来ましたが、配管のほうは水道屋さんの施工だそうです。 なので今回は水道屋は来ていません。 >>>歪んでいて隙間が開きその部分から湯使用時に、湯気が上がりカビ発生 配管の周囲の木材がぐっしょりで、「下の階の天井などにシミは無いですか?」と聞かれるほどでした。 湯気や湿気だけとは考えられないのですが、どぅなのでしょう?? 開けて見たときは、基礎部分の木や、断熱材まで濡れていたらどぅしよう!!と感じました。実際そこまで被害があるかもしれません。 配管と排水蛇腹ホースの接続部は、本来隙間なくコーキングされているものなのですか? それとも水道屋さんの判断で?? 何度もありがとうございます。 よろしくお願いいたします。 |
私、元記事を飛ばし読みしていました。 銅管からも漏れていたのですね。程度にもよると思いますけど、常時漏れていたと思いますので、排水よりもこちらのような気がします。 ただ、現場を直接見ていないのでこれ以上は、これが原因ですと断定できません。 写真も撮られているようなので、今は、どちらの責任か判断しているのでしょうから、それなりの対応はしていただく事が出来るのではないでしょうか。 >配管と排水蛇腹ホースの接続部は、本来隙間なくコーキングされているものなのですか? 私に限って言えば、したことはないです。 理由としては、私は一般住宅が主なので、排水は必ず基礎や階下から立上がってくるので、ホースと排水管との被り長が多く確保できるのでコーキングはしないです。 最後に、元記事の飛ばし読みで話が長引き失礼しました。 |
>>つなぎの水道屋さん 銅管のポタポタ漏れていた部分と、配管周囲の漏れでは、濡れている場所が違うのです。2箇所が濡れています。 つなぎの水道屋さんの『コーキングは必要ない』というお話からすると、詰まり以外で排水が漏れる事は普通ではないのですね。 屋外の汚水の枡を覗いてみましたが、滞りなく流れていました。 排水が漏れる、または他の理由で配管周囲が濡れている原因として、何か考えられる事がありましたら教えてください。 よろしくお願いいたします。 何度もありがとうございます。 |
極端な事例です こういう条件が重なれば起こりうると考えて下さい 浴室を使用時にキッチンのある部屋で窓・扉を閉め切って換気扇を回すと 流し排水管の接続の隙間から湯気が上がってきて結露するのではないかと… 業者が処置をしてからの状況は以前と比べて変化はありましたでしょうか? |
>>akiyoshiさん 配管に突っ込んである、蛇腹ホースの外側が汚れていました。 逆流がなければ、内側のみが汚れているのではないのですか? 教えてください。 我が家はエアコンが一台もなく、ここ数ヶ月間は起床から就寝まで、殆ど全窓開け放し状態でした。 akiyoshiさんの『極端な事例』の状況になるのは台風の日くらいかも・・・ 処置をしてから、ヘドロのような臭いは消えました。 配管周囲も乾いてきています。 カビは元気に繁殖しています(怒) 皆さんからのアドバイス、本当に心強いです。 ありがとうございます。 よろしくお願いいたします。 |
お困りのようですね。 みなさんの意見をもとに、愚考してみました。 まず、シンクトラップとジャバラ上部の接続からは漏水していなかった でよろしいですね。 つぎに、プリンカップ?のようなものですが、排水管とジャバラの つなぎを隠す化粧カバーでしょう。 問題はやはり、排水管とジャバラの差込み部にあるようです。 愚考するには、両者の隙間(直す前に確認が必要でした)から排水管内 の湿気を帯びた空気が吐出していたと思われます。 排水管内の空気は一般に上に上昇します。 よって、開口があれば空気はでてきます。 合併処理浄化槽には、常にエアーを送っていますので、浄化槽及び 排水管に通気がとってなければ、例の継目から排水管内空気が吐出しても おかしくはありません。(隙間の程度により水分としてもでてきます) カビは水分と栄養がすきなので、排水管空気は十分な要素です。 その空気(水)がかかれば、その部分は絶好の棲みかとなります。 ということで愚考は別にして、今後の対応ですが・・・ その部分の瑕疵担保責任は、売買だと引渡しから通常2年だと思います。 発見時期が重要で、きちんとしたメモの作成があとあと重要です。 被害を受けた復旧ですが、明らかな瑕疵なので、とりあえずは復旧を お願いする。 被害部分の判断が自分で困難な場合は、消費者センター等に相談すれば 有料で調査してくれる場合もあります。 被害を復旧できない場合は、民事という手もありますが調停・裁判とも 結構な時間と費用がかかるので、被害の程度判断がここでは重要です。 他も心配であれば、排水通気及びその他も含め、瑕疵期間内に専門家の 調査もありですね。 |
>>BMさん たくさんのコメントを丁寧に読んで下さってのご意見、本当にありがとうございます。 おっしゃるように、配管から上がった湿気が原因だとすると、指摘できる施工上の問題点は何でしょうか? もっも一番重要な確認をしていないのですが・・・ プリンカップのようなもの、歪んでいたので気になっていたのですが、ただの化粧カバーなのですね。 業者は、配管に差し込まれている蛇腹ホースの外側も汚れいることから、排水が逆流している可能性があるように言っていました。 メモ、早速まとめておきます。 金曜日に業者が再度状況確認に来ます。 対応によっては消費者センターにも相談したいと思います。 お金も時間も掛けたくないけれど、民事でお願いしたら気持ちが楽だろうなぁ・・・と。 どのような状況になっても対応できるようにしておく事が大切ですね。 瑕疵担保期間、あと2週間ほどなのです!! 家を買う前に猛勉強しておくんだった!!と今になって思います。 金曜日が不安です。 また相談させてください。 ありがとうございます。 |
横からですけど、 >プリンカップのようなもの、歪んでいたので気になっていたのですが、ただの化粧カバーなのですね。 違います、このプリンカップのようなものが、止水している肝心なものです。 1つぬかっていた事を書いてみます。(違っていたら気にしないでください。) 流しから貯め置きの水を何度も流したりはしていないでしょうか。 少々であれば、プリンカップのようなもので普通は漏れないですが、2以上続けてしていると急にそのプリンカップのようなものの継ぎ目から漏れることもあると思います。 今回は施工ミスのような気がしますが、スライドなどで、収納を許容量以上にしていると排水管に収納物が当たり、プリンカップのようなものを外したのかもしれないです。 あとは、施工者の良心を信じます。 |
>>つなぎの水道屋さん すると、あのカップが歪んで取り付けられていた事は、排水の逆流、あるいは湿気が上がって濡れてしまう原因になり得るのでしょうか? >>流しから貯め置きの水を何度も流したりはしていないでしょうか。 業者が来たときにバケツ一杯の水を何度か流してみましたが、その時に漏れはありませんでした。 >>排水管に収納物が当たり、プリンカップのようなものを外したのかもしれないです。 蛇腹ホースは、シンク下の収納から、穴の開いた化粧板をくぐってカップを潜って配管に入っています。 化粧板の穴で蛇腹ホースが固定されているので、カップが外れるほどの負荷は掛けていないと思います。 金曜日に業者が確認に来ます。 またお力をお貸しください。 ありがとうございます。 |
10105でカップが歪んで取り付けられていたらいけないという趣旨の話をしたつもりでした。 バケツ一杯の水を何度か流してみたのは、処置後の話ではないでしょうか。 少しだけ書かせてください、 10136で止水している肝心なものです。 としていてなぜ、10111では、コーキングはしないです。 としたのは、 使用者の皆さんは、知らず知らずのうちに負荷を掛けるので、 ここにコーキングをしてしまうと無理に押し込んだ時に別の箇所が動き、臭いを 伴わない漏れが発生するので私はカップ部にはコーキングをしていません。 逆にコーキング等の処理をしといて数年後別箇所の漏れを指摘されたことがあります。それなりの方が見れば、収納時の負荷が原因と分かる漏れでした。 ですが、そのときは水漏れ=施工業者の責任とされました。 この辺りから、「負荷を掛ければずれて臭いがする」とした方が良いのではないかと思いそのようにしています。(参考にされる方は自己責任でお願いします。) ちなみに事例はシステムキッチンなので排水部や周辺はシュフシュフさんのものとほぼ同じと認識していただいて問題ないです。 |
プリンカップ?のようなものが、 排水管とジャバラの間に入っていれば、つなぎの水道屋さん指摘の 止水に相当します。 見えてない部分なので、排水管を覆っている化粧カバーとしました。 上記で確認ください。 ・・・ 構造とか防水関連は、品確法という法律で10年保証なので こちらも重要です。 |
たくさんのアドバイスをいただき本当にありがとうございます。 本日、アフター担当者とシステムキッチン施工のガス会社が、状況を確認に来ました。 今日は確認だけで、写真を撮り帰りました。 「引渡し時からの漏れではなさそうなので専門の者と原因を追究したい」とのことでした。 我が家は昨年末に水道管が破裂して漏水し、その際に取水口まで砂利が入り込みました。 その事も関係があるかもしれないように言っていましたが、考えられる事でしょうか? この水道管は水道局管理の本管で、我が家の敷地内(駐車場)を走って隣地に抜けています。 この事を知らされずに購入しており、この件でも仲介業者を通して打診中なのです。 また、「一時的に油などで配管が詰まって、こういう事が起こったとも考えられる」などとも言っていました。 そんな事ってあるのですか? 保障してもらえるのか不安です。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━