Page 1830 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ダクトを分岐した場合の計算式 リンリン 09/11/25(水) 14:04 ┗Re:ダクトを分岐した場合の計算式 midship 09/11/26(木) 15:00 ┗Re:ダクトを分岐した場合の計算式 masa 09/11/27(金) 14:45 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ダクトを分岐した場合の計算式 ■名前 : リンリン ■日付 : 09/11/25(水) 14:04 -------------------------------------------------------------------------
ダクトを分岐した場合の計算式 http://www.jvia.jp/column/igi_4.htm このページの直径と圧損の関係の部分の (3)に進む過程(式)を誰か教えてください。 直径90mmのダクトに相当する直径50mmのダクトの本数の求め方がわかりません。 |
100φで30m3/h(風速1m/s)のときに、0.236mmAq??? 一桁、ちがうのでは?? |
ダルシー・ワイズバッハの式(摩擦損失係数はムーディーの式)で計算すると、円形ダクト100φ、30m3/hだと約0.0248mmAq/mになりますね。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━