Page 1839 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼スパイラルダクト継手部の許容リーク量 HT 09/12/15(火) 11:48 ┗Re:スパイラルダクト継手部の許容リーク量 こてつ 09/12/15(火) 18:48 ─────────────────────────────────────── ■題名 : スパイラルダクト継手部の許容リーク量 ■名前 : HT ■日付 : 09/12/15(火) 11:48 -------------------------------------------------------------------------
現在、スパイラルダクトの継手接続部分からのリーク量を検証しようとしています。基準となる計算式や資料を探しているのですが見つからない状況です。何か良い文献がありましたら紹介して頂きたいと思います。 よろしくお願い致します。 |
古い資料ですが持っています。 空気調和・衛生工学 第50巻 第2号 「直管ダクトの空気漏れ試験」 Q1=1.38×10^−7×△P^0.98 Q2=2.19×10^−4×△P^0.9 Q1:スパイラルダクトのはぜ1mあたりの漏れ量(m3/min・m) Q2:スパイラルダクト継手1mあたりの漏れ量(m3/min・m) △P:静圧差(mmAq) いずれも最大漏れ量の参考値です。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━