Page 1840 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ダクトシャフトの開口について教えてください juntarou1118 09/12/21(月) 11:11 ┗Re:ダクトシャフトの開口について教えてください どんちゃん 09/12/21(月) 17:36 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ダクトシャフトの開口について教えてください ■名前 : juntarou1118 ■日付 : 09/12/21(月) 11:11 -------------------------------------------------------------------------
9F建ホテルのダクトシャフト内でダクト接続部分が外れていて修理するんですがシャフトの壁を破らないと中に入れません。現在ALCで施工してあるので破るのは出来ますが補修はモルタルで埋めればよいのでしょうか?それとも1.5mm以上の鉄板で塞いでロックウールを詰め込んでおけばよろしいのでしょうか?特殊建物の調査資格者の話では告示とか条例とか調べなければわからないと言います。 当方はダクト屋ですが無知なものでとりあえず一般的なところを教えてください。よろしくお願いいたします。 |
ダクトシャフトが竪穴区画か、水平区画のどちらにしているか?まず確認を! 小さな穴の補修程度ならモルタルでもOKですが、 ALCの鉄筋を切断するほど開口が大きいなら、ALCの開口補強も必要ですので 施工した建築屋さんに確認された方がよいですよ。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━