Page 1872 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼換気装置のドレン排水の処理方法 せっぴー 10/3/5(金) 11:10 ┗Re:換気装置のドレン排水の処理方法 イワナ 10/3/10(水) 22:51 ┗Re:換気装置のドレン排水の処理方法 せっぴー 10/3/17(水) 19:35 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 換気装置のドレン排水の処理方法 ■名前 : せっぴー ■日付 : 10/3/5(金) 11:10 -------------------------------------------------------------------------
住宅設備の仕様選定を担当しています。 選定中の熱交換換気装置で、内部の結露水処理のためドレン配管の敷設が指定されています。 また凍結防止のため屋内で排水処理するようにとの記載が工事説明書にあります。 屋外にエアコンのように出せる方法があればいいのですが、 屋内とする場合は、他の配水管との接続では、臭いやなんらかの腐食ガスがありそうで不安です。 メーカーに聞いても、浴室に垂れ流しするというレベルでしか答えがかえってきません。 実際のところ寒冷地では、どのように処理されているのでしょうか? 皆様のご教授をいただきたく、よろしくお願いします。 |
以前施工した集合住宅で設けた三室用中間ダクトファンは、ドレンをユニットバス壁面へ設けたタッピングへ放流しました。 ユニットの浴槽の陰に隠しましたが、幕板を取り外せば簡単に点検もできるので、問題なかったと思いますよ。 ご参考までに。 |
浴室にとの話は聞くのですが、隠し方のイメージができなかったので、 とても参考になりました。 ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━