Page     189
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼ダクト施工  新参者 03/9/21(日) 14:09
   ┗Re:ダクト施工  眠眠マン 03/9/22(月) 19:45
      ┗Re:ダクト施工  眠眠マン 03/9/22(月) 20:25
         ┗Re:ダクト施工  新参者 03/9/24(水) 8:35

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : ダクト施工
 ■名前 : 新参者
 ■日付 : 03/9/21(日) 14:09
 -------------------------------------------------------------------------
   教えてください!
今、RAダクトを施工するにあたってルートが見つからず。
非常階段エリアに通そうと考えています。
それは、消防法規上などから見て、可能なのでしょうか?
また、引っ掛ってくる法規等としてはなにがありますか?
例えば、ダクトサイズの制限や、高さ制限など。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ダクト施工  ■名前 : 眠眠マン  ■日付 : 03/9/22(月) 19:45  -------------------------------------------------------------------------
   >教えてください!
>今、RAダクトを施工するにあたってルートが見つからず。
>非常階段エリアに通そうと考えています。
>それは、消防法規上などから見て、可能なのでしょうか?
>また、引っ掛ってくる法規等としてはなにがありますか?
>例えば、ダクトサイズの制限や、高さ制限など。

原則NG!ですが
耐火ダクト処理を施すことによってOKとなる場合もあります。
耐火ダクト=0.8mm以上の鉄板ダクト+ロックウール25mm以上で施工したダクト

なお避難階段エリア貫通部にはFDが必要ですよ

どこの物件でも上記の施工を行えばOKとは限らないみたいなので
消防に確認が必要ではと考えます。

これは「ピンク本」=「建築設備設計・施工上の指導指針 1995年版」のP-47に載ってますヨ!
ぜひこのサイト経由でお買い求めを!(買えるのかな?)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ダクト施工  ■名前 : 眠眠マン  ■日付 : 03/9/22(月) 20:25  -------------------------------------------------------------------------
   
>
>原則NG!ですが
>耐火ダクト処理を施すことによってOKとなる場合もあります。
>耐火ダクト=0.8mm以上の鉄板ダクト+ロックウール25mm以上で施工したダクト
>
>なお避難階段エリア貫通部にはFDが必要ですよ
>
>どこの物件でも上記の施工を行えばOKとは限らないみたいなので
>消防に確認が必要ではと考えます。
>
>これは「ピンク本」=「建築設備設計・施工上の指導指針 1995年版」のP-47に載ってますヨ!
>ぜひこのサイト経由でお買い求めを!(買えるのかな?)

ちなみにとある官庁物件では
鉄板の厚みを 1.6mmとするように指示された経験があります。
排煙では耐火ダクト=1.5mm以上の鉄板+Rw25mm以上とありますので
そちらを採用したのではないでしょうか。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ダクト施工  ■名前 : 新参者  ■日付 : 03/9/24(水) 8:35  -------------------------------------------------------------------------
   >。
>>
>>原則NG!ですが
>>耐火ダクト処理を施すことによってOKとなる場合もあります。
>>耐火ダクト=0.8mm以上の鉄板ダクト+ロックウール25mm以上で施工したダクト
>>
>>なお避難階段エリア貫通部にはFDが必要ですよ
>>
>>どこの物件でも上記の施工を行えばOKとは限らないみたいなので
>>消防に確認が必要ではと考えます。
>>
>>これは「ピンク本」=「建築設備設計・施工上の指導指針 1995年版」のP-47に載ってますヨ!
>>ぜひこのサイト経由でお買い求めを!(買えるのかな?)
>
>ちなみにとある官庁物件では
>鉄板の厚みを 1.6mmとするように指示された経験があります。
>排煙では耐火ダクト=1.5mm以上の鉄板+Rw25mm以上とありますので
>そちらを採用したのではないでしょうか。

ありがとうございます。
1.6mmで考えます。他の方からも、同じ意見がありましたので。
もう少し、自分でも勉強してみます。
どうもでした。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 189





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━