 ■題名 : ルームエアコンの内外接続電線について
 ■名前 : COLORS
 ■日付 : 10/5/27(木) 11:31
 -------------------------------------------------------------------------
   ルームエアコン(単相200V・屋内電源)の室内機・室外機間の配線で通常VVFを使うと思うのですが、仕様でCV・CVVを使うようになっています。変更もきかず、どちらかを使おうと思っているのですが、どちらを使ったほうが良いのでしょうか。またCVとCVVの違いが良くわかりませんので、どなたかご教授下さい。よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ルームエアコンの内外接続電線について  ■名前 : 裕次郎  ■日付 : 10/5/27(木) 20:01  -------------------------------------------------------------------------
   CVVは弱電で使うことが多いので、CVケーブルがよろしいと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ルームエアコンの内外接続電線について  ■名前 : 綿菜  ■日付 : 10/5/28(金) 13:54  -------------------------------------------------------------------------
   電気屋の綿菜です。

COLORSさん
電気的仕様が不明ですので、一般論で回答させて頂きます。
CVケーブルには、高圧用と低圧用がありますが、
今回、高圧用は無視します。

・CVケーブル
600v架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
・CVVケーブル
600v制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル
・VVFケーブル
600v平型ビニル絶縁ビニルシースケーブル

大きな違い
CVケーブル:撚り線、1〜4芯、屋外施工可
CVVケーブル:撚り線、2〜30芯(サイズによる)
VVFケーブル:単線、2〜3芯、屋内のみ
ケーブルサイズにより許容電流が異なりますし、
この工事には、第二種電気工事士以上の資格が必要です。
ケーブルの仕様・サイズとも施工業者に選定させては如何でしょうか?

裕次郎さん
CVVケーブルの耐電圧は、上記の通り600vですので
弱電にも使えますが「弱電用」ではありません。
弱電用には、通常耐電圧90v以下のケーブルを使用します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ルームエアコンの内外接続電線について  ■名前 : COLORS  ■日付 : 10/5/29(土) 16:12  -------------------------------------------------------------------------
   裕次郎さん 綿菜さん

大変参考になりました。CVで施工することにします。
ありがとうございました。