Page 1904 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼チャンバー室の施工 CTB12 10/6/16(水) 9:50 ┗Re:チャンバー室の施工 こてつ 10/6/17(木) 10:46 ┗Re:チャンバー室の施工 CTB12 10/6/22(火) 12:52 ─────────────────────────────────────── ■題名 : チャンバー室の施工 ■名前 : CTB12 ■日付 : 10/6/16(水) 9:50 -------------------------------------------------------------------------
外気処理機へのOA取り込みを窓サッシをガラリにして内部を間仕切ることでチャンバー室とし、以後ダクト接続を考えています。 この場合チャンバー室は軽量+PBで作るのですが、断熱処理は必要でしょうか? 因みに、チャンバー室との隣接は空調されている事務所です。 |
結露計算をして断熱処理の要・不要を判断されたらどうでしょうか。 http://www8.plala.or.jp/yutaka-i/keturo3.htm |
こてつ様 恥ずかしながら結露計算ってものを知りませんでした。 結局、断熱する方向で検討しています。 大変勉強になりました。 有難うございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━