 ■題名 : 蒸気配管のガスケットについて
 ■名前 : 外注社員5年目
 ■日付 : 10/9/25(土) 9:25
 -------------------------------------------------------------------------
   いつも各種スレ参考にさせていただいております。

この度、既存建物の改修で蒸気配管を新設することとなりました。
改修工事ということで無火気で作業することが原則となり、現地溶接を極力なくしてフランジ接合で工事をするという方針になっています。

そこでフランジのガスケットの仕様について調べました。

国土交通省仕様を見ると高圧蒸気には「うず巻き形ガスケット(外輪付き又は内外輪付き)とする」と記載があります。
高圧の定義を調べてみると(0.1MPa以上)と記載があります。

次にシートガスケットのメーカーHPを見てみました。
すると蒸気用のシートガスケットで2MPaまで使用可能とあります。

結論としては設計図の仕様に従うのですが、うず巻き形ガスケットとシートガスケットの値段を見ると費用:効果の度合いを知りたく思いました。
(うず巻き形ガスケットの値段に驚愕しております・・・(汗)

質問ですが、うず巻き形ガスケットとシートパッキンの費用:効果の比較もしくは使い勝手など経験談等あれば教えてください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:蒸気配管のガスケットについて  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 10/9/29(水) 0:12  -------------------------------------------------------------------------
   私は、約0.75MPaまでの蒸気しか扱ったことがない者ですが
作業的には、変わらないと感じました。
ただ、耐久性を問われると新設しか施工経験がないので
後日談は?です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:蒸気配管のガスケットについて  ■名前 : 外注社員5年目  ■日付 : 10/10/1(金) 20:10  -------------------------------------------------------------------------
   作業的には変わらない・・・ですか。
パッと見では取っ手のあるシートガスケットのほうが扱い安そうな気がしたり、渦巻きガスケットのほうが強そうだから多少締め付けトルク過多でもいけそうな気もしたり・・・。

とりあえず、うず巻きガスケットで施工するつもりで計画中です。
レスありがとうございました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:蒸気配管のガスケットについて  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 10/10/1(金) 22:47  -------------------------------------------------------------------------
   私の独り言ですけど

内面パッキン(うずまきパッキン、耳付パッキンなど)
 
 作業性は良いと感じます。

全面パッキン

 長所は、内面パッキンに比べて片締めになる可能性が低い
(フランジ面形状にもよりますけど)

ただ、
200A以上あたりからは全面パッキン(うずまきはないですが)
がよいと感じます。

最後に
仕様なら、お高いですけど仕方ないですね。