Page 1949 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼スリ−ブと補強筋について はちお 10/9/15(水) 17:06 ┣Re:スリ−ブと補強筋について 外注社員5年目 10/9/16(木) 23:07 ┗Re:スリ−ブと補強筋について まりお 10/10/25(月) 19:41 ─────────────────────────────────────── ■題名 : スリ−ブと補強筋について ■名前 : はちお ■日付 : 10/9/15(水) 17:06 -------------------------------------------------------------------------
今回、第三者機関の検査で設備の紙スリ−ブと既製品補強筋のかぶり厚の指摘を受けました。 よく考えれば、スリ−ブの外径の既製補強筋を手配せず呼び径の既製補強筋をたのんでいました。 数字上ではかぶりが40取れますが、やはり既製補強筋は1サイズアップのものを手配した方が良いでしょうか? |
既製品補強筋とはウエブレンとかリンブレンとか言われる物でしょうか? そうだとして回答しますが、スリーブとして使う材料(ボイドやVP)を想定して作られているものなので100φのボイドなら100φ用のものを使います。 ワンサイズアップなどしません。 |
ウェブレン、リンブレンというのは商品名ですが、既製品の商品としてスリーブ材と補強筋のかぶり厚さが確保できるように内側にツノ状に異形鉄筋やフラットバーがついていたり、樹脂の付属部材がついていると思います。ただし、スリーブのサイズが既製補強筋の呼び径より小さいとツノとツノのすき間にスリーブが落ち込んでかぶり厚さが確保できなくなってしまい、それを指摘されてしまったのではと思います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━