Page 1948 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼エコジョーズのドレン排水について 建築マン 10/10/20(水) 9:52 ┗Re:エコジョーズのドレン排水について どんちゃん 10/10/21(木) 22:17 ┗Re:エコジョーズのドレン排水について 建築マン 10/10/22(金) 9:02 ┗Re:エコジョーズのドレン排水について どんちゃん 10/10/23(土) 6:24 ┗Re:エコジョーズのドレン排水について 建築マン 10/10/25(月) 9:10 ─────────────────────────────────────── ■題名 : エコジョーズのドレン排水について ■名前 : 建築マン ■日付 : 10/10/20(水) 9:52 -------------------------------------------------------------------------
ガス給湯器エコジョーズのドレン排水は通常のガス給湯器と 同様程度の量と考えてよいものでしょうか・・・ 屋外設置ではなくPSに設置の場合です。 通常給湯器の場合はドレンホースをPS下部まで下ろしたれ流し が多いと思いますがエコジョーズの場合はみなさんどうされて いますか |
通常の給湯器と言われているのは温水暖房付だと思います。 こちらは故障時のみしか流れません。 エコジョーズ排水は弱酸性ですので、必ず塩ビ配管で排水する必要があります。 垂れ流しは厳禁ですよ。 |
有難うございます メーカーに詳しく聞いてみます。 塩ビへの排水が必要という事は電気温水器みたいに 専用のドレン立管が必要になってくるわけですか? PS設置タイプの給湯器はドレン用立管を設ければ 排水可能ですがバルコニー設置の場合はどうの様な 排水方法が良いのでしょうか |
原則塩ビのドレン立管が必要ですが、若干高いけど給湯器にドレンポンプ内蔵でユニットバスのエプロン内に放流するタイプもありますよ。 追い焚き管2本に付加してドレン1本をユニットバスまで持って行く必要があります。 リニューアル用で追い焚き管を使ってドレン無し対応できるメーカーもあります。 排水量が微量で区画の問題が無いので塩ビ立管が安いでしょう。 地域的に樋への放流が可能でも、ドレン金物の腐食が早くなるの注意が必要です。 もちろんバルコニーの溝はコンクリートに直接ドレン水が付着しない処置も要ります。 |
詳しい説明有難うございました 参考にさせて頂き検討してみます |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━