Page 1955 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼共同住宅のPS配管貫通処理について 相模の国 10/11/4(木) 21:03 ┣Re:共同住宅のPS配管貫通処理について kamise 10/11/5(金) 8:23 ┗Re:共同住宅のPS配管貫通処理について つなぎの水道屋 10/11/5(金) 19:29 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 共同住宅のPS配管貫通処理について ■名前 : 相模の国 ■日付 : 10/11/4(木) 21:03 -------------------------------------------------------------------------
マンションのPS防火区画貫通ですがPSの壁はALCです。 床ころがしなのでALC板の下端150ほど開けてもらおうと思ったのですが 性能評定書によると耐火2層管、耐火VP共に貫通穴は丸穴と成っており矩形穴は 認可されていません。また穴と穴は200以上離隔しろとかあります。 実際のところ強度の問題でALC板の下端に丸穴を何個も開けれませんし幅もありません。 今までは気にせず600幅の板の下を排水管、給水管(フィブロック巻き)など通してモルタルで埋戻ししていました。 今回は法に則るようにと言われています。 これだと認定工法にならないのでしょうか? また、一文に「住戸等と共用部分との間の耐火構造にあっては、適用しない。」とあります。PSは廊下にあり住戸と住戸の貫通に当たる「共住区画の貫通」にはあたらないので区画処理して埋めてあれば大丈夫なのでしょうか? 消防に確認にいきたいのですが皆さんがどうしているか事例を聞いてから行きたいと思います。 ご意見お待ちしています。 |
所轄消防へ相談確認されることのほうがが先決ではないでしょうか。 |
相模の国さん、感じた事を書かせてください。 まず、建築の区画なのか消防の区画あるいは両方なのか を認識する事がよいと思います。 http://www.mura-sho.co.jp/news/pdf/news_0712.pdf 次に 例えば、フネンアクロスの耐火2層管は、 http://www.funen.co.jp/nh.html 建築区画の防火区画(ALC板)は貫通できますけど「認定書」 http://www.funen.co.jp/download/nh/nintei/PS060WL-0392_zenbun.pdf 消防区画の共住区画(ALC板)は貫通できないと思います。「評定書」 http://www.funen.co.jp/download/nh/hyotei/KK20-007_zenbun.pdf 最後に コンクリートとモルタルの違いが分かれば話も展開していくのではないでしょうか http://2nd.geocities.jp/tenyah00/semento.htm |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━