   こんにちは。 いつも楽しく拝見し参考にさせていただいております。

今回は排煙設備について教えていただきたく投稿いたしました。
既設百貨店(ショッピングセンター)で機械排煙設備があり、この度、改修工事で400m2程度の区画内に間仕切りを行い事務所スペース(約20m2)と物置スペース(約10m2)を新規に設置予定です。この場合壁は不燃材で設置しますので、100m2を下回っている部屋は排煙が不要と考えればよろしいでしょうか?

言い換えるならば500m2を100m2毎に防煙垂れ壁で5区画にすれば排煙設備は不要なのでしょうか?

基本的な質問で申し訳ありませんが宜しくお願いいたします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:100m2区画の排煙免除  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 10/11/3(水) 6:06  -------------------------------------------------------------------------
   @告示に適合させれば免除できますよ。
告示文をよく確認しましょう。
そもそも機械排煙の場合、小部屋に設けることは避けなければなりませんので、
積極的に告示適用をしなければなりません。


A防煙区画面積ではなく、床面積ですから垂れ壁のみで免除はできませんよ。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:100m2区画の排煙免除  ■名前 : 煙まくん  ■日付 : 10/11/4(木) 13:10  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございました。
確かに床面積ですので垂れ壁では問題ありますね。