Page 1965 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼塩素対策について しょ 10/12/8(水) 16:31 ┗Re:塩素対策について どんちゃん 10/12/9(木) 22:52 ┗Re:塩素対策について しょうちゃん 10/12/13(月) 22:57 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 塩素対策について ■名前 : しょ ■日付 : 10/12/8(水) 16:31 -------------------------------------------------------------------------
現在 温水プールの改修工事を手がけております。既設の機器類が驚くほどに腐食しており、ステンレス材も数年で腐食してしまうようです。 天井露出のファンコンベクターを取り付けるのですが 吊材(寸切り、鋼材)の材質又は処理方法ご存知の方 ご指導していただけませんでしょうか。 |
溶融亜鉛メッキは結構もつと思いますよ。 ただメッキなので施工中の傷は大敵ですが。 SUSも施工後にクリア塗装をするとそんなに腐食しないのでは? |
ありがとうございました。 溶融亜鉛めっきが有効と 他からも聞きましたが 安心して 試してみます。後 フッ素 アクリル塗装も良いと聞いたのですが 、一般的な亜鉛メッキで試します。ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━