 ■題名 : 加湿機能付の空調機の断水
 ■名前 : マジカル
 ■日付 : 10/12/17(金) 18:32
 -------------------------------------------------------------------------
   初めまして。設備屋のマジカルと言います。まだ新米なので先輩方に教えて頂きたいことがあります。

建物の改修工事をしているのですが、明日既設の給水管から天井内で分岐する工事があります。
それで、系統のバルブで断水するのですが、分岐する給水管の系統から電算室の空調機に給水されています。

そこで質問なんですが、
@仮に空調機が運転していても断水していいのでしょうか?
 (電算室に入るにはカードキーが必要で、明日人がいるか分からないため部屋に 入ることができないかもしれない。)
A断水したらダメという方、理由も合せて教えていただけますでしょうか。

以上、よろしくお願い致します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:加湿機能付の空調機の断水  ■名前 : 生茶  ■日付 : 10/12/17(金) 20:06  -------------------------------------------------------------------------
   恐ろしい考えだと思います。

電算室の面積やどんな電算機が入っているかわかりませんが
電算室に加湿器が必要な理由は何でしょうか?
それは 静電気で電算機を破壊したり ハーネスが低湿度でパリパリに
なったりしない為です

きちんと大丈夫だという裏づけができたとしましょう
しかし 一度断水し 再給水する際漏水しない保障はどこにもありません

電算機系を甘く考えていると会社が倒産します!
ごめんなさいでは済まないのです
電算室系に関係する設備は 詳細手順を盛り込んだ作業計画書を作成し
客先に出して許可をもらい、客先立会いの下に作業をするのが基本です!

漏水して電算機をダメにしてしまったら 新米だからなんて関係ありません。

ところで、そのような重要な箇所を新米さんに任せる会社は問題だと思いますが

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:加湿機能付の空調機の断水  ■名前 : マジカル  ■日付 : 10/12/18(土) 12:56  -------------------------------------------------------------------------
   貴重なご指摘ありがとうございました。