Page 1995 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼OAチャンバーの板厚について しがない現場代理人 11/3/13(日) 19:27 ┣Re:OAチャンバーの板厚について プライベーター 11/3/14(月) 20:10 ┗Re:OAチャンバーの板厚について ganbanippon 11/3/16(水) 8:27 ─────────────────────────────────────── ■題名 : OAチャンバーの板厚について ■名前 : しがない現場代理人 ■日付 : 11/3/13(日) 19:27 -------------------------------------------------------------------------
3700×800×1000H(設計図書に板厚は記載無し)のOAチャンバーを 設置する事になっており、チャンバーを3分割(800×1000 1200Lを2体、 800×1000 1300Lを1体)アングルフランジ工法にて製作・取付けを しました。 板厚は0.8mm です。 先日、監理者から 板厚を0.8mmにした根拠は何ですか? と聞かれ 長辺が1000なので板厚を0.8mmとしました。と答えました。 すると、チャンバーの長辺は3700なのだから、板厚は1.2mmになるのでは ないか?と言われ、3分割にして長辺を1000と考え 板厚を0.8mmで良い という事を書面(公共工事適合の書籍にて)で出しなさい。という 事となりました。自分としては長辺はフランジから見て決めると思って いるのですが、公共工事適合の書籍の中で 有効な資料が見つかりません。 僕の見解は、間違っているのでしょうか? 合っているとしたら、どなたか 有効な資料が掲載されている書籍を 教えてもらえませんか? 助けて下さい。 |
一般住宅の設備施工管理をしている者です。 私も、標準仕様書に記載のダクトの長辺といえば、断面の長辺の事だと思っています。 長方形ダクトの長方形は断面の事ですし、円形ダクトの板厚はダクトの直径からとなっていますよね。 わざわざ断面のと書かれていないのは、それが常識なのかなと思いました。 空調設備は最近勉強中なので的外れな回答でしたらごめんなさい。 |
公共工事標準仕様書、及び監理指針では 「板厚は長辺により決定する」とありますので、1.2mmとなります。 ただし、ダクトと考えれば、800W×1000Hの3700Lを 3分割しているとすれば、板厚はOKとなります。 しかし、「横方向の補強は山形鋼で最大間隔925mm」には 仕様不適ですので、補強を加える必要があります。 仕様書等で書面で出しなさいとのことですが、「ダクト相当とした。」でしょうか。 ダクトとチャンバーは、別々に定義がありますので、やや屁理屈とはなりますが。 監理者に1.2mmチャンバーと同様の強度があると認めていただき 減額変更対応でお願いとなるのでしょうか。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━