Page 1996 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼洋風大便器ボールタップ補助水管の役割 Pトラ 11/3/3(木) 15:36 ┗Re:洋風大便器ボールタップ補助水管の役割 Pトラ 11/3/3(木) 15:46 ┗Re:洋風大便器ボールタップ補助水管の役割 さすけ! 11/3/3(木) 17:00 ┗Re:洋風大便器ボールタップ補助水管の役割 Pトラ 11/3/4(金) 9:33 ┗Re:洋風大便器ボールタップ補助水管の役割 デンスイ 11/3/4(金) 9:52 ┗Re:洋風大便器ボールタップ補助水管の役割 Pトラ 11/3/9(水) 18:32 ┗Re:洋風大便器ボールタップ補助水管の役割 デンスイ 11/3/10(木) 19:04 ┗Re:洋風大便器ボールタップ補助水管の役割 thor 11/3/11(金) 12:44 ┗Re:洋風大便器ボールタップ補助水管の役割 田舎の設備屋 11/3/19(土) 18:05 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 洋風大便器ボールタップ補助水管の役割 ■名前 : Pトラ ■日付 : 11/3/3(木) 15:36 -------------------------------------------------------------------------
はじめまして。家族で小さく水道屋を営んでいます。宜しく御願いいたします。 洋風大便器(サイホン式)ボールタップの補助水管の役割を教えてください。 ①洗浄後に封水ようの水を流す これで合ってますでしょうか?ご教授願います。 ルールは読みましたが現状は後に報告します。 |
×補助水管の役割 〇補助水管からの水の役割 すいません、訂正です |
補助水管をフロートから抜くと便器封水の量がかなり減り便器が汚れます。 |
お返事有難うございます。改めて。 症状・事例 洋風大便器便、トイレットペーパー詰まり 〇10年くらい前に施工〇一般住宅〇公共下水道(排便管100φ縦管1.0m横引き1.5m)〇外部150φ小口径桝100φ掃除口 〇洋風大便器サイホン型(Zかは不明)〇爺婆2人暮らし〇タンクに水が溜まってから「大レバー」を操作している 経緯 〇便・紙が流れなくなった。(当初から流れは悪かったらしい)連絡あり 〇小口径桝は詰まっていない 〇すっぽん(?)で詰まりを直そうとしたが失敗 〇便器外し。高さ150mmくらいのS型の排水床フランジに トイレットペーパーが詰まっていたので取り外し掃除。便器本体は異物なし 〇便器設置。試運転。 〇流れが悪い。吸い込みが悪い。紙を流すが7/10の頻度で流れない。 そもそも水を流すと便器の中の水がサイホンで一旦すべて無くなるはずが、 流した水の分だけ流れ、水位は変わらないことがある フロート便は普通に上下する 〇いろいろ点検してみると補助水管から水がでていない。水量調整つまみがあったので調整してみる 水量調整つまみは工場出荷のまま、いじっていない。わざわざいじらないと思う (設置時に気づくべきだった?) 〇流れない頻度が1/10になった 〇補助水管の水を止めるとやはり流れが悪い。吸い込みが悪い。 〇結論:補助水管から水が出ていなかったための洗浄水不足。 と、なるのですが、補助水管の水程度でそこまで流れが変わるものでしょうか? 補助水管の水は封水用の水のためだと思っていました。 現象が物語っていますので結論としましたが喉につかえてます。 皆さんの意見・感想・予想・施工時の実際の感覚 お聞かせ願えればと思います。 設備屋のクレームは予想外の原因も多く苦労しますね。σ( ̄、 ̄=) 宜しく御願いします。 |
状況から想像するには、便器そのものよりも 便器以降、外部排水管公共桝までで詰まって いるか、詰まり気味になっていて、通気が悪い 状況に思えるのですがどうでしょうか? 先ずは流した水が全部公共桝まで順調に流れて 来ているかのチェックが必要かと思います。 |
外部管の詰まりはありません。また、外部桝の蓋を取って流れを確認しているので、 通気関係ではないと考えています。今回のアフターも消化不良となりましたが、こんなもんですかね。 他の方はどのような考えでいるか気になったので質問させていただきました。 さすけ様、デンスイ様 レス有難うございました。 |
スレッドを打ち切られたようですが、あえて・・・ そのお宅はブルーレット等のタンク内に入れる洗浄剤は 使っていないでしょうか? 以前経験したことですが、それの塊がタンクから便器に 流れてしまって、便器内の水路を詰まらせていたことが あり、洗浄水が一気に流れないことがありました。 あと、同様の現象ですが、タンク内の部品、パッキン類 特に手洗いの接続部のゴムパッキン等で欠落している物は 無いでしょうか? 経年劣化でぼろぼろになり欠片が便器内部に流れていき 洗浄水の流れが阻害されて、勢いがなく、汚物を流しきれない ことがありました。 ご参考になれば幸いです。 |
そういや、消臭用の炭が洗浄管に引っ掛かってた事があったな。 |
私の経験ですが、サイホンゼット式便器で毎回ではないが汚物や紙の流れがよくない時があるという現場が、これまで何度かありました。 はじめは便器をはずして調べてみたり、タンクの水量を増やしてみたり、いろいろなことをしてみましたが変化がなかったんです。 そして気が付いたのが、ゼット孔の詰りでした。水封の中にあるゼット孔に尿石がカチカチに付着して孔を塞いでいたため、洗浄時に孔から水が出ず、サイホン作用を起こしにくくなっていたんです。その尿石をドライバーでゴシゴシ取り除いて洗浄してみたところ、気持ちよいくらい流れが良くなりました。 あの僅かな大きさの孔のために、流れが悪かったという一例でした。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━