Page       2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼Re:台所の排水管材料について  kumasann 02/5/14(火) 9:51
   ┗Re:台所の排水管材料について  Yoh(管理人) 02/5/14(火) 18:11

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : Re:台所の排水管材料について
 ■名前 : kumasann
 ■日付 : 02/5/14(火) 9:51
 -------------------------------------------------------------------------
   せっかくの管理人さんの書き込みなのですが、少々難癖を

耐火2層管(FDP)の旧38条認定では、一時期、外気開放端~器具接続部分の一体施工
の記載がありましたが、今は、その記述は、無くなっています。
簡単にいえば、タテ管と貫通部1mをFDPで施工することなります。

トミジパイプは商品名で、今は、名前は残っていますが、製造はされていないはずです。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:台所の排水管材料について  ■名前 : Yoh(管理人)  ■日付 : 02/5/14(火) 18:11  -------------------------------------------------------------------------
   kumasann、情報有難うございます。
そうでしたか。。。以前、枝管は1mまでしかFDPにしていなかった現場で消防にやり直しをさせられて大混乱した現場がありましたが(もちろんちゃんと確認しなかった方が悪い)、もう不要なんですね。

>トミジパイプは商品名で、今は、名前は残っていますが、製造はされていないはずです。

今でも「トミジ管」って云ってしまう人が多いですね、って私の廻りだけかな? (^^;
ところで、「トーアトミジ」ってどうなったんでしたっけ? どなたか教えてちょーだい。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━