Page 3 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼台所の排水管材料について きー 02/5/13(月) 0:35 ┗Re:台所の排水管材料について Yoh(管理人) 02/5/13(月) 16:02 ┗Re:台所の排水管材料について きー 02/5/14(火) 0:36 ┗Re:台所の排水管材料について blume 02/6/4(火) 16:56 ┗Re:台所の排水管材料について Yoh(管理人) 02/6/5(水) 15:14 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 台所の排水管材料について ■名前 : きー ■日付 : 02/5/13(月) 0:35 -------------------------------------------------------------------------
台所の排水管材料についての疑問です。 教えてください。 台所の排水管をVP管で施工した場合、グラスウールを 巻いて施工してあるのを見たことがあるのですが、それは、 遮音のためなのでしょうか。 もしくは、結露防止のためなのでしょうか。 また、そういった保温材・遮音材を施工しないこともある のでしょうか。 住宅等で石綿二層管を使用し排水管を施工する様に、指示 されている図面を見たことがあるのですが、これもやはり 遮音のためなのか、結露防止の考慮なのか疑問です。 どなたか教えてください。 |
集合住宅の場合、縦管を耐火二層管(いわゆるトミジ管)にした場合、住戸内枝管も全てトミジ管にするよう指導される場合があるようです。 これは防火区画貫通に関連しての規制です。 結露防止というのはちょと考えにくいと思いますが。。。 遮音なら、遮音用ゴムシートを巻く方が効果的だと思います。 >また、そういった保温材・遮音材を施工しないこともある >のでしょうか。 保温材は使用しない方が普通だと思いますが。。。 |
返信ありがとうございます。 台所の排水管には熱湯とか、高温の排水が考えられるので、 結露対策をするのかと思ってしまいました。 |
>返信ありがとうございます。 > >台所の排水管には熱湯とか、高温の排水が考えられるので、 >結露対策をするのかと思ってしまいました。 法的な根拠はないと思いますが土間埋込以外で小屋裏なんかの排水管は 結露防止のために保温するんじゃないでしょうか? 私が監理した物件は必ず保温してましたよ。 遮音はシートが一般的だと思いますが。 |
ちょっと言葉足らずでしたね。。。(^^; 台所系統のVPで、流しの下やスラブ上転がし配管は保温しないのが一般的だと思います。 せっかくですから、台所系統の排水管で保温しなかった為に結露のトラブルになった例を ご存じの方は、ぜひ事例を教えてください。 それより個人的には、熱湯を平気で流す人が多くて、そっちの方が心配なんすが。。。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━