   いつも興味深く読ませていただいています。

屋上にビルマル室外機を設置するのですが、
近くに煙突があり、腐食の心配が・・・。
どれくらい離せばいいものやら。
灯油焚ボイラーの煙突ですが、
灯油だとあまり気にしなくてもいいという人もいるし。
(本当なのか?)

その辺の経験・知識等をお聞かせ頂けるとありがたいです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:室外機と煙突  ■名前 : お助けマン  ■日付 : 11/5/27(金) 14:35  -------------------------------------------------------------------------
   お役に立つかどうか分かりませんが、冷却塔と煙突の離隔については参考資料があります。

「空調・衛生技術データブック 第4版」菱和調温編、森北出版発行の、
P.127,128にあります。
冷却水への排気ガスの溶け込みがないので、それほど心配しなくて良いかと思います。

但し、夏にも煙突が使われるのなら、腐食より、室外機の機能障碍のほうが心配です。冬には熱回収になるのですが、怖くて出来ませんね。
誰か、やった方いませんか?

どのような場所に設置されるのか不明ですが、節電・省エネが叫ばれている時代ですから、できるだけ囲わないようにしてください。