 ■題名 : ALC壁に100Aを支持
 ■名前 : イヌまん配管
 ■日付 : 11/7/11(月) 20:37
 -------------------------------------------------------------------------
   依頼者にどう説明し、どういう施工なら納得してもらえるか困っています。
宜しくお願いします。

テナントビルの連送管が漏れていることが判り、別ルートで(外壁を廻して2階まで)配管をやりかえる事になりました。

SGPの100A、溶接継手、乾式。 立てに4m、横4m、奥に4m位で2階にある既設管に接続する予定です。

壁がALCパネルとなっているので、
ALCアンカーなどでは100Aの支持はもちそうも無いと思い
壁の奥(裏は階段室)まで貫通させフラットバーなどでボルト挟み込み支持をしようと考えていたのです。

しかし依頼者側から、その挟み込みで強度が心配、貫通した穴からのヒビ、劣化、パネル破損などが心配だと指摘されました。

どのような施工方法がベストなのか、また、どういう説明をすれば納得のいく
説明となるのか

ご伝授ください。
宜しくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ALC壁に100Aを支持  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 11/7/12(火) 22:58  -------------------------------------------------------------------------
   梁から支持金物をALCを貫通して取り出せないのでしょうか?
金物とALC隙間はRW+シーリングになりますけどね。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ALC壁に100Aを支持  ■名前 : イヌまん配管  ■日付 : 11/7/13(水) 22:32  -------------------------------------------------------------------------
   どんちゃんさん、はじめまして。

梁に支持金物を固定、ALC貫通してパイプを支持。なるほど、貫通穴は多少大きくなるけどALCには干渉しなくなりますね。

外壁裏の梁、形鋼はALCで囲われてますが、挟み込み支持、ALCアンカーよりは損傷少ないことを説明し、それでも納得いかなければ、梁支持を相談したいと思います。

ありがとうございます。