Page 2031 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ALC壁に100Aを支持 イヌまん配管 11/7/11(月) 20:37 ┗Re:ALC壁に100Aを支持 どんちゃん 11/7/12(火) 22:58 ┗Re:ALC壁に100Aを支持 イヌまん配管 11/7/13(水) 22:32 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ALC壁に100Aを支持 ■名前 : イヌまん配管 ■日付 : 11/7/11(月) 20:37 -------------------------------------------------------------------------
依頼者にどう説明し、どういう施工なら納得してもらえるか困っています。 宜しくお願いします。 テナントビルの連送管が漏れていることが判り、別ルートで(外壁を廻して2階まで)配管をやりかえる事になりました。 SGPの100A、溶接継手、乾式。 立てに4m、横4m、奥に4m位で2階にある既設管に接続する予定です。 壁がALCパネルとなっているので、 ALCアンカーなどでは100Aの支持はもちそうも無いと思い 壁の奥(裏は階段室)まで貫通させフラットバーなどでボルト挟み込み支持をしようと考えていたのです。 しかし依頼者側から、その挟み込みで強度が心配、貫通した穴からのヒビ、劣化、パネル破損などが心配だと指摘されました。 どのような施工方法がベストなのか、また、どういう説明をすれば納得のいく 説明となるのか ご伝授ください。 宜しくお願いします。 |
梁から支持金物をALCを貫通して取り出せないのでしょうか? 金物とALC隙間はRW+シーリングになりますけどね。 |
どんちゃんさん、はじめまして。 梁に支持金物を固定、ALC貫通してパイプを支持。なるほど、貫通穴は多少大きくなるけどALCには干渉しなくなりますね。 外壁裏の梁、形鋼はALCで囲われてますが、挟み込み支持、ALCアンカーよりは損傷少ないことを説明し、それでも納得いかなければ、梁支持を相談したいと思います。 ありがとうございます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━