Page 2032 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼黄銅メッキ管と塩ビ管の接続方法について 本職空調 11/7/15(金) 0:20 ┣Re:黄銅メッキ管と塩ビ管の接続方法について スパッド 11/7/15(金) 10:34 ┣Re:黄銅メッキ管と塩ビ管の接続方法について 本職空調 11/7/16(土) 2:46 ┗Re:黄銅メッキ管と塩ビ管の接続方法について 販売員K 11/7/19(火) 16:03 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 黄銅メッキ管と塩ビ管の接続方法について ■名前 : 本職空調 ■日付 : 11/7/15(金) 0:20 -------------------------------------------------------------------------
ハイタンク汚物流しセットのφ38の黄銅メッキ洗浄管を途中から隠蔽する為、建築工事でライニングを造作してもらい、その中へ配管を持っていこうとしたのですがメーカーでは隠蔽部の配管製作は行っておらず現場施工と発覚しました。 露出部は黄銅メッキ管、隠蔽部分を塩ビ管で施工と設計事務所より指示され、継ぎ手を探したのですが洗浄管継ぎ手(アキレスジョント)と命名されているものは排水用と書かれています。 洗浄管とVP管の継ぎ手で排水用という表記もおかしいと思い、メーカーに問い合わせても伝え方が悪いのか「カタログの表記通りです」との回答しか返ってきません。 施工的にこのアキレスジョントの使用はやはりまずい気がします この他に黄銅メッキ管と組み合わせが容易な管種は何かあるでしょうか? |
エラスジョイント(鋼管用内ネジ)+外ネジ洗浄管アダプタの組み合わせでは? |
エラスジョイントいけそうです! 自分もカクダイの外ネジまでは見付けていたのですが・・・ 大変参考になりました。 ありがとうございました。 どうにか施工の目処が立ちました。 |
いつもROMですが、初めての投稿です。 >ハイタンク汚物流しセットのφ38の黄銅メッキ洗浄管 民間物件の場合はミヤコ株M135PV38x50が有ります。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━