Page 2034 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼全熱交換機の保温 moci 11/6/9(木) 18:34 ┣Re:全熱交換機の保温 サッカーボーイ 11/6/9(木) 21:48 ┗Re:全熱交換機の保温 k2 11/7/24(日) 20:14 ┗Re:全熱交換機の保温 Em7 11/7/29(金) 17:57 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 全熱交換機の保温 ■名前 : moci ■日付 : 11/6/9(木) 18:34 -------------------------------------------------------------------------
全熱交換機の保温が設計図でOA・EA・SAが保温になっています。 今までの経験でSAの保温は行なったことがありません。 なぜいらないかを今まで感じずにやっていましたので、『何故いらないの』って いわれたときの答えが思いつきません。 理由を教えて下さい。 |
冬期に全熱交換器を普通換気運転で使用した場合、冷たい外気が熱交換されずに そのまま供給されることになりSAダクトの表面に結露が生じる可能性が あるということでしょうか…。 |
少なくともOAとSAは断熱が必要です。EAは冬期全熱(顕熱)交換した場合に10℃程度まで下がり、天井内の露点温度に達する可能性がありますので、断熱が必要です。RAだけは特殊な条件でなければ不要でよいと思います。 |
私もK2さんの意見に賛成です。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━