Page 2035 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼マンションの排水音について ぴ 11/8/2(火) 8:24 ┣Re:マンションの排水音について どんちゃん 11/8/3(水) 20:13 ┣Re:マンションの排水音について yossy 11/8/5(金) 15:38 ┗Re:マンションの排水音について お助けマン 11/8/11(木) 15:23 ─────────────────────────────────────── ■題名 : マンションの排水音について ■名前 : ぴ ■日付 : 11/8/2(火) 8:24 -------------------------------------------------------------------------
マンションの排水立主管内に流れる流水音は、なくすことが出来るのでしょうか? 現在竣工間際の物件ですけれども、シンドカットの集合管を使用しているところは、音がしないのですが、耐火音ナインという商品を使用しているところは、どうしても音が出るのです。特に1階で…1階床下はピットです。立管スラブ貫通は、縁を切っているのですが… これは、永遠のテーマですね。 ご経験豊富な皆様の意見をお願いします。 |
空気伝搬音なのか固体伝搬音なのかはっきりさせた方が良いですよ。 ピットの床は縁が切れていますか? 最下階は脚部継手の防振対策は? 立管遮音シートは? 流水音がきれいに聞こえる場合は固体伝搬音の可能性が高いです。 音が聞こえる部屋でGLボードを使用していませんか? GLボードは固体伝搬音のスピーカーの働きをするケースも多いです。 最近は対策されている仕様がほとんどなので、排水音が聞こえる方が珍しいと思いますよ! |
シンドカットは固体伝播音低減対策品ですね。耐火音ナイ ンはどのようなものでしょうか。 大切なのは、たて管とコンクリートスラブが 穴埋めモル タルを介して サウンドブリッジとなることを 防ぐこと です。 耐火音ナインは、たて管とコンクリートスラブの間に入るものだと 思いますが、そのへんの効果を確認されると良いと思いま す。 |
余計なことでしょうが。 ピット内横管の吊り金物は当然防振タイプですね。 また、1階に床下収納設備や堀コタツはありませんか? これらが、コンクリートで区画してないと排水音が聞こえます。 排水管のルートはどうなっていますか? 共用廊下側で横引きするのと、寝室の下にあるのとでは感じ方が違います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━