 ■題名 : HIVP配管に管端コアバルブ?
 ■名前 : 296
 ■日付 : 11/9/3(土) 9:56
 -------------------------------------------------------------------------
   当方、積算担当にて現場のことを余り知らないので申し訳ありません。

給水配管種がHIVPなのに、特記には「バルブは管端コア仕様のこと」とありました。管端コアはライニング管用にて、意味がないと思えるのですが?
引込管が鉄管なり、量水器あたりは何かメリットがあるかも知れませんが、特記が矛盾の多い(悪く言えば手抜き)のような内容だったのです、不要と考えた次第です。でも同僚が「サブコンでは画一的にコアを使うらしい」というような話もしていたので。皆さんのご意見を聞かせて下さい。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:HIVP配管に管端コアバルブ?  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 11/9/4(日) 21:24  -------------------------------------------------------------------------
   単なる記載ミスでしょうね。
特記に標準で書いていてHIVPしか使わない物件なのに消し忘れただけでしょう。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:HIVP配管に管端コアバルブ?  ■名前 : 明石のジェイ  ■日付 : 11/9/9(金) 16:49  -------------------------------------------------------------------------
   特記は使いまわしなので・・・
配管がHIVPの場合バルブとの接続は、
インサート付きバルソケが必要となります。
コア付バルブとコアなしバルブ+バルソケ2個の
価格の比較してみてください。
バルソケ高いですよ。
当然コアなしバルブを使用してください。